adressage I/O Interbus > Profinet

Posté : 16 juil. 2019, 09:51
par MLd
Bonjour à vous,

il m'est demandé de récupérer les I/O d'ancien modules déportés (INTERBUS)
vers un nouvel S7-1500 (PROFINET)
via une "passerelle" FL NP PND 4TX IB

Puis-je les adresser directement ou dois-je obligatoirement les récupérer dans une DB?

Merci à vous

Re: adressage I/O Interbus > Profinet

Posté : 16 juil. 2019, 10:54
par JC87
Bonjour,

je n'ai jamais mis en œuvre cette passerelle mais j'ai déjà fait des passerelles Profinet/Modbus TCP et la configuration des adresses se fait dans la passerelle via logiciel ou serveur web et ensuite on récupère les I/O directement dans la périphérie (octets d'entrées/sorties) qu'on retrouve dans l'esclave Profinet de la configuration matérielle. A voir si c'est la cas avec ce produit.

JC

Re: adressage I/O Interbus > Profinet

Posté : 16 juil. 2019, 11:10
par MLd
Merci pour votre retour,

Il serait donc préférable de préparer des DB pour ensuite ressortir les information?

Malheureusement, le matériel n'est pas encore en notre possession,
il n'est donc pas possible d'essayer pour l'instant.

Je continue donc à chercher. ;)

Re: adressage I/O Interbus > Profinet

Posté : 16 juil. 2019, 11:50
par JC87
Pourquoi faire des DB ? Admettons que tu ait un module de 8 entrées Interbus, la passerelle va normalement te le mettre à disposition dans un octet d'entrée avec une adresse. Les bits de cette adresse correspondront donc aux entrées Interbus. Si par exemple ton premier octet d'entrée a comme adresse 10 dans la configuration matérielle, les entrées du premier module Interbus seront en E10.0, E10.1 etc. du moins c'était comme ça dans les passerelles Profinet que j’ai utilisé.

JC

Re: adressage I/O Interbus > Profinet

Posté : 16 juil. 2019, 12:36
par MLd
C'est justement le sujet de ma question.

Merci pour cet éclaircissement.