Zelio utilisation d'entre analogique en FBD

Posté : 24 juil. 2019, 18:57
par cedmar
Bonsoir a tous,

j'essaie de me bricolé un élévateur géré par un ZELIO SR3B121BD avec l'extension analogique SR3XT43BD.
pour connaitre la position de ma plateforme j'ai mis un capteur de distance a câble qui dispose d'un sortie potentiométrique.
sur l'extension analogique du zelio, mon entré 10 bits me fournis donc un valeur comprise entre 0 et 1023, mon capteur a une plage de mesure de 2000mm.
j'ai donc un pas de 1.95mm pour 1.
Mon ratio n’étant pas un entier et vu que le zelio n'accepte pas d'entier supérieur a 32767 je ne vois pas comment demander un consigne en "mm" et faire la conversion en bit sans perdre en précision.

quelqu'un a t'il une solution ?

merci.

Re: Zelio utilisation d'entre analogique en FBD

Posté : 24 juil. 2019, 23:38
par itasoft
slts,
voir avec le bloc GAIN

Re: Zelio utilisation d'entre analogique en FBD

Posté : 25 juil. 2019, 17:42
par cedmar
bonsoir itasoft,

merci pour ton retour, suite a ton message j'ai creuser plus en profondeur le bloc gain et tu a raison effectivement en insistant un peu j'ai compris comment il fonctionne et du coup c'est exactement ce dont j'avais besoin.