Page 1 sur 2

Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 16:34
par latune
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à synchroniser l'heure de mon automate TSX37 et celle de mon HMISTU855.
Si vous avez des informations ,elles seront les bienvenues.
J'ai testé ce qui est indiqué à l'adresse suivante mais cela ne fonctionne pas:
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
En attendant, joyeux noël à tous !!!

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 18:06
par itasoft
slts,
Slts,
- Coté automate Mettre la date et l’heure dans des variables %MW
- Sur Vijeo-designer déclarer ces variables externes
- Si on détecte un changement dans une de ces variables, mettre à la même heure le IHM

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 18:15
par latune
Salut,
Ce que tu m'indiques, j'arrive à le faire sans problèmes.
Cependant , lors d'une coupure d'alim ,l'automate garde l'heure mais sur le Magelis ,l'heure et la date SYSTEME se remettent à zéro.
La synchronisation ne fonctionne pas pourtant ma table de dialogue parait bonne......

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 18:25
par itasoft
l'heure et la date du IHM ne se remettent jamais zero,

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 18:28
par itasoft
ERREUR, ça se remet jamais à zero sauf sur le STU855,
dans ce cas au changement de la minute automate tu remet à l'heure.

(* coté automate*)
(* jour *)
%MW100:=BCD_TO_INT(%SW52 AND 255);
(* mois *)
%MW101:=BCD_TO_INT(SHR(%SW52,8));
(* anneé *)
%MW102:=BCD_TO_INT(%SW53);
(* Heures *)
%MW103:=BCD_TO_INT(SHR(%SW51,8));
(* minutes *)
%MW104:=BCD_TO_INT(%SW51 AND 255);

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 18:35
par latune
Dans Vijeo ,si je coche "gestion du temps" en utilisant la table de dialogue , le IHM ne démarre pas ,il m'indique "en attente de la synchronisation"....

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 18:39
par itasoft
il faut pas utiliser cette fonction
dans gestion du temps mettre Type =Configuration manuelle , et démarrage automatique
et faire la mise à l'heure toi même

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 18:56
par latune
J'ai une erreur lors de la validation à cause de la table de dialogue puisqu'elle utilise "configurer l'horloge du terminal via le PLC" (je modifierai....)
Une fois réglée manuellement ,en cas de coupure l'heure système va bien se remettre à:
année 2000
mois 1
jour 1
heure 0
minute 0
seconde 01

Je me trompe peut etre.....
désolé
Comment va se faire le transfert le l'heure PLC dans les paramètres de l'heure SYSTEME du Magelis ?

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 19:11
par itasoft
Procedure :
-Déclarer les variables automate
-Faire une nouvelle action sur condition, changement de la minute
-faire un Script pour la mise à l’heure de IHM quand la minute automate change

[attachment=2]Capture003.JPG[/attachment]
[attachment=2]Capture003.JPG[/attachment]
[attachment=0]Capture001.JPG[/attachment]

Re: Synchronisation date et heure HMISTU855 et TSX37

Posté : 24 déc. 2015, 19:11
par itasoft
cliquer dessus pour agrandir la photo

[attachment=0]_Capture000.JPG[/attachment]