Page 1 sur 1

Ethernet intégré sur M340

Posté : 25 déc. 2015, 04:17
par itasoft
bonjour,
Un truc que je pige pas bien sur le M340, j’ai pris une UC avec ModBus Ethernet intégré BMXP342020
Apparemment je ne peut pas faire le lien avec le réseau Ethernet_1
A quoi sert exactement cet Ethernet intégré à l’UC ??

[attachment=0]_aaa.JPG[/attachment]
cliquer dessus pour agrandir la photo

Re: Ethernet intégré sur M340

Posté : 25 déc. 2015, 10:14
par Noukra
Bonjour,

Vous devez changer la famille du module sur la fenêtre de configuration du réseau " Ethernet_1" est ca fonctionne,Je confirme qu'Il s'agit bien d'un port Ethernet Classique :D .

Sans oublier que sur cette gamme de CPU. Vous ne pouvez pas faire du I/O Scanning, pas de serveur DHCP, et pas de Global Data.

Vous choisissez CPU2020.CPU2030(>=V02.00).PRA0100 .

[img][img]http://img110.xooimage.com/files/4/f/c/ ... ddec6a.png[/img][/img]

Bien à vous

Re: Ethernet intégré sur M340

Posté : 25 déc. 2015, 10:49
par itasoft
Bonjour,
Ok, vu , à l’ouverture du lien, par défaut on arrive en fin de la liste déroulant ,
j’ai pas pensé à la remonter , c’est vrai que j’avais pas encore utilisé le M340,
ça promet, LOL

Re: Ethernet intégré sur M340

Posté : 28 déc. 2015, 09:05
par krank
un truc a savoir si tu utilise une NOE0100 tu peux prendre une CPU non ethernet