TSX P47425 - Défaut carte Entrées TOR et Comm
Posté : 02 août 2019, 23:24
Bonjour;
Je cherche un retour d'expérience concernant une défaillance un peu compliqué, je m'explique:
Suite à la perte de la communication entre un équipement Delta V et un API Sétie 7 le client éffectue un diag de son API.
Il découvre qu'il n'a pas de communication, carte sur le rack 1 et que toutes les cartes d'entrées TOR du rack 2/3 sont en défauts.
Il commence par changer l'alimentation - Aucun changement
Il change le câble de liaison inter rack - Aucun changement
Il change le rack 2/3 - pas de changement
Il débroche et remplace une à une les cartes d'entrées TOR du rack 2/3, pas de changement jusqu'au débrochage de la carte 6. A ce moment les autres carte ne sont plus en défaut.
Dés lors que la carte 6 est connecté, mêmes sans bornier, les autres cartes passe en défaut, malgré le remplacement de la carte.
Je vous avoue je sèche.
Je suis maintenant en attente du carte CPU de remplacement.
Quelqu'un aurait il une idée ou un vécu?
Merci d'avance
Bonne continuation
Je cherche un retour d'expérience concernant une défaillance un peu compliqué, je m'explique:
Suite à la perte de la communication entre un équipement Delta V et un API Sétie 7 le client éffectue un diag de son API.
Il découvre qu'il n'a pas de communication, carte sur le rack 1 et que toutes les cartes d'entrées TOR du rack 2/3 sont en défauts.
Il commence par changer l'alimentation - Aucun changement
Il change le câble de liaison inter rack - Aucun changement
Il change le rack 2/3 - pas de changement
Il débroche et remplace une à une les cartes d'entrées TOR du rack 2/3, pas de changement jusqu'au débrochage de la carte 6. A ce moment les autres carte ne sont plus en défaut.
Dés lors que la carte 6 est connecté, mêmes sans bornier, les autres cartes passe en défaut, malgré le remplacement de la carte.
Je vous avoue je sèche.
Je suis maintenant en attente du carte CPU de remplacement.
Quelqu'un aurait il une idée ou un vécu?
Merci d'avance
Bonne continuation