Page 1 sur 1

Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Posté : 02 janv. 2016, 22:40
par latune
Bonsoir,

Pour commencer ,meilleurs vœux à tous !!!
Je souhaite paramétrer mon coupleur TSXETZ510 connecté à un TSX37 pour pouvoir accéder à la programmation de l'automate en ethernet via le driver XIP.
Je l'ai déjà fait il y a quelques temps mais je n'y arrive plus......
Donc juste un automate et son coupleur , le tout sur le réseau.
Je réussi à rentrer dans le navigateur du coupleur mais je n'arrive meme pas à visualiser le Rack du TSX...
De plus le voyant vert "RUN" s'éteint et j'ai juste le voyant orange de la com qui clignote. Pas de voyant rouge "erreur" allumé.
Par avance , merci

Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Posté : 03 janv. 2016, 13:36
par latune
Bonjour,
Problème résolu.
C'était au niveau du nombres d'adresses esclaves dans l'automate.

Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Posté : 04 janv. 2016, 07:30
par maxpeigne
Bien vu !

Quelle valeur fallait-il changer? (Ca pourrait en aider d'autre)

Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Posté : 04 janv. 2016, 21:09
par latune
Dans "configuration du module de communication" :
-voie 0 ,liaison Unitelway ,Maître ,j'ai mis le nombre d'esclaves à 8