Modèle HMIDT non reconnu par HMIG5U
Posté : 27 sept. 2019, 15:46
Bonjour,
Pour une raison inconnue, un module HMIG5U ne reconnaissait plus le bon modèle d'écran connecté.
Le module HMIG5U était pluggé sur un HMIDT732 et a fonctionné correctement plusieurs mois.
Puis le runtime ne démarrait plus car il détectait un HMIDT351 et indiquait que l'appli n'était pas compatible avec la plateforme.
Le remplacement de l'HMIDT732 a résolu le problème.
Peut-on récupérer l'écran d'origine avec un reset quelconque?
Pour une raison inconnue, un module HMIG5U ne reconnaissait plus le bon modèle d'écran connecté.
Le module HMIG5U était pluggé sur un HMIDT732 et a fonctionné correctement plusieurs mois.
Puis le runtime ne démarrait plus car il détectait un HMIDT351 et indiquait que l'appli n'était pas compatible avec la plateforme.
Le remplacement de l'HMIDT732 a résolu le problème.
Peut-on récupérer l'écran d'origine avec un reset quelconque?