Page 1 sur 1

Liaison et communication

Posté : 09 oct. 2019, 14:34
par Lorent2
Hello,

J'ai un gros doute :

Si je crée une liaison de communication de l'automate A vers l'automate B (A : gère le send ; B le receive), dois-je créer une autre liaison pour faire une communication de B vers A (B : send ; A : receive), ou puis-je utiliser la même liaison ?

Re: Liaison et communication

Posté : 19 oct. 2019, 08:32
par Lorent2
Personne ??? :(

Re: Liaison et communication

Posté : 19 oct. 2019, 16:47
par GG10
Bonjour,

non il faut utiliser la meme liaison,
d'ailleur dans le send et le receive il faut le meme ID.

Re: Liaison et communication

Posté : 24 déc. 2019, 14:53
par LaminageAfroid
Hello,
Une seule liaison est nécessaire , l'appel des blocs de communications doivent se faire seulement dans un des deux Automates

Par expérience , je déconseille d'allez écrire dans un autre PLC ( FB14 PUT par exemple )

Si PLC1 a besoin de donner une info a PLC2 , c'est donc a PLC2 d'allez chercher l'info dans PLC1, a bon entendeur

a+

Re: Liaison et communication

Posté : 26 déc. 2019, 08:41
par bipcoyote
Bonjour,
Cela dépends.
Déjà tu communique de quoi vers quoi ?
Siemens vers Siemens ?
CPU vers CPU ?
Prends tu directement par les CPUs ou utilises tu une CP type CP343-1 lean ou pas ?
En attente de lire.
+