Re: gestion de variables REAL sous Wincc PRO RT V14
Posté : 12 oct. 2019, 21:01
Salut,
Winnc Flex ou Wincc Scada ?
Tout dépend de la langue utilisée. Si tu utilises une langue européenne (hors liechtenstein et suisse), ce sera la virgule comme séparateur. Si tu utilises l'anglais, ce sera la point.
Comment archives-tu tes valeurs ? Si tu utilise des scripts pour écrire dans ta base de données, tu peux te créer une petite fonction qui remplace les "," par des "." (c'est la solution que j'utilise). Par exemple en VB :
A+
Winnc Flex ou Wincc Scada ?
Tout dépend de la langue utilisée. Si tu utilises une langue européenne (hors liechtenstein et suisse), ce sera la virgule comme séparateur. Si tu utilises l'anglais, ce sera la point.
Comment archives-tu tes valeurs ? Si tu utilise des scripts pour écrire dans ta base de données, tu peux te créer une petite fonction qui remplace les "," par des "." (c'est la solution que j'utilise). Par exemple en VB :
Code : Tout sélectionner
Function PrepNumForSQL(number)
PrepNumForSQL = Replace(CStr(number),",",".")
End Function