Page 1 sur 1
Remplacement passerelle DP / ASI
Posté : 07 déc. 2019, 17:05
par sinced
Bonsoir a tous,
Sur une machine, une passerelle DP-AS-I-LINK-20-E est defectueuse.
Je vais devoir commander une neuve pour la remplacer.
Est-ce que c'est plug and play ? C'est a dire est-ce que c'est un echange standard ?
Ou il y a encore de la configuration a faire ?
D'avance merci pour votre retour
Re: Remplacement passerelle DP / ASI
Posté : 09 déc. 2019, 12:02
par djé
Salut,
Mise à part lui configurer son adresse Profibus via les touches en facade, ça devrait suffire.
Je ne me rappelle pas qu'il y ai une configuration spécifique dans l'appareil.
Re: Remplacement passerelle DP / ASI
Posté : 09 déc. 2019, 12:05
par sinced
djé a écrit : ↑09 déc. 2019, 12:02
Salut,
Mise à part lui configurer son adresse Profibus via les touches en facade, ça devrait suffire.
Je ne me rappelle pas qu'il y ai une configuration spécifique dans l'appareil.
ok merci.
Pour la partie ASI il n y a rien a faire ? Les esclaves ont deja leurs adresses ?
Et si le modele de passerelle que je recois a un firmware legerement different devrais je modifier le fichier GSD dans la conf Step 7 ?
Re: Remplacement passerelle DP / ASI
Posté : 09 déc. 2019, 14:35
par djé
Bon j'avoue ca fait longtemps que je n'ai pas utilisé une passerelle AS-I;
Normalement les esclaves du réseau gardent leur adresses.
Si tu changes pour un référence identique, même avec un firmware différent ça devait passer sans modifier HW config.
Mais bon on est jamais trop prudent mets à jour le catalogue au cas où.