Bonjour, je viens d’investir dans une génératrice tri (sans neutre) de 20 kva, elle est neuve mais date de 92.
Deux questions pour les connaisseurs ;

Comment tester son bon fonctionnement, sans être obligé de tourner à pleine charge?(j’ai fait un test, mais pas de courant au bornes, est ce normal ?)
Je précise, à l’ohmmètre, le bobinage est bon)

Deuxième question, pour récupérer un neutre, je suis obligé de passer par un transfo de séparation ?

Merci à vous!

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 09:13
par Lorent2
Si pas de neutre en sortie, c'est que t'es en couplage triangle, donc obligé de passer par un transfo pour le créer.

Tu peux simplement le faire tourner à sa vitesse nominale, et alimenter l'excitation pour créer le champ magnétique.

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 12:44
par Feardrop
Merci pour les conseils, je crois qu’il faut effectivement un transfo, par contre tu parles de vitesse nominal... c est une 3000t/min Max , c est étonnant car même à 200 ou 300t/min j ai aucune valeur sur le testeur?!
C est une génératrice, pourquoi alimenter l’excitation ?? Normalement si ça tourne, même lentement je devrais avoir une valeur ? Non?

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 13:34
par ProfnovA
Une géné asynchrone s'auto-excite. Pas de tension réseau, pas d'excitation (sauf le remanent magnétique). Elle est surement démagnétisée parce qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps. Tu peux essayer de la démarrer avec un variateur de vitesse (pas besoin de toute la puissance car tu es a vide). Il faut contrôler a l'ohmetre la résistance du bobinage + l'isolement par rapport à la masse. Si ça c'est bon, il y a peu de risques à la coupler.

Petit tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=No89ATiVnQY

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 14:56
par Lorent2
T'as une photo de la plaque à bornes ?

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 15:43
par Feardrop
05D94410-7483-4454-BFB4-7812FE30B45D.jpeg
F57CE56F-AB72-488C-AE09-DF5DEEDE8DAA.jpeg
Bien, merci pour les infos, voici mon bornier sans les barrettes, j’ai testé à l’ohmmètre, entre u,v,w et le châssis, rien ne bouge, tare à 2000 mohm
Ça reste sur 1
J’ai fait aussi à 200 pour les bobines, je trouve une valeur d’environ 1.97 et quand je tourne à la main la valeur bouge .

J’en conclus donc que la génératrice n’a pas de défauts apparents, je vais faire un test à mi Régime, histoire de comprendre, par contre pour le variateur, ne faut il pas un variateur de fréquence pour ça? :roll:

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 16:03
par Lorent2
Je dirais qu'il te faut le couplage classique entre les bornes ?

Et qu'il te faut également une excitation extérieure (batterie ? ) pour le démarrage.

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 16:04
par Lorent2
Et tu comptes l'entrainer comment ?

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 16:13
par Feardrop
Mais la batterie je la branche ou? Là, je vois pas trop??

La génératrice sera entraînée par une turbine, de ce côté là pas de soucis, en revanche, je dois m’assurer que la génératrice fonctionne avant, car la turbine est faites sur mesure par rapport à l’axe etc...

Re: Génératrice 20kva

Posté : 09 déc. 2019, 18:32
par Lorent2
Je dirais que ça vient de la platine électronique, mais j'ai du mal à voir comment c'est relié.
Les 6 fils noir du connecteur de gauche, ils vont où ? Idem les 2 de droite.

Le gros truc bleu, ça pourrait pas être une batterie ?