Page 1 sur 1
M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 12 déc. 2019, 23:11
par sinced
Bonsoir a tous,
Sur une BMEP581020 il y a 3 ports ETHERNET :
- 1 port service Ethernet TCP/IP
- 2 ports device Ethernet TCP/IP
A quoi sert le port service ?
Sur cette CPU De base peut on faire du IO scanning ? (C'est toujours dans le navigateur DTM) ?
D'avance merci
Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 13 déc. 2019, 03:32
par itasoft
slts,
disons que le port service donne normalement les services ci-dessous:
Service I/O Scanning
Affectation d'adresses via DHCP et BOOTP
SNMP
Global Data
Remplacement d'équipements défectueux
Surveillance de la bande passante
Messagerie TCP/IP
Service de synchronisation horaire
Service de notification par message électronique
Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 13 déc. 2019, 16:53
par sinced
Merci Itasoft
Donc je peux foutre un Magelis sur le port Service et en meme temps communiquer avec d'autres API en IO Scanning ?
Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 13 déc. 2019, 20:25
par fish
sinced a écrit : ↑13 déc. 2019, 16:53
Merci Itasoft
Donc je peux foutre un Magelis sur le port Service et en meme temps communiquer avec d'autres API en IO Scanning ?
Salut,
Oui exactement, on le limite souvent à ça d'ailleurs.
Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 13 déc. 2019, 22:27
par sinced
fish a écrit : ↑13 déc. 2019, 20:25
sinced a écrit : ↑13 déc. 2019, 16:53
Merci Itasoft
Donc je peux foutre un Magelis sur le port Service et en meme temps communiquer avec d'autres API en IO Scanning ?
Salut,
Oui exactement, on le limite souvent à ça d'ailleurs.
OK Parfait.
Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 01 mars 2023, 09:08
par Zwall
Est-ce que ce port supporte une communication avec un autre type d'équipements et protocole. Tcp ip modbus avec un euroterme par exemple ou même serie.
Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 01 mars 2023, 09:24
par sinced
je vois mal comment sur un port Ethernet tu peux communiquer avec un équipement en port série.
Si c'est le Modbus TCP oui, tu peux communiquer sur ce port.
Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 01 mars 2023, 09:29
par rpred
Je me permet de rajouter une petite information concernant le port service des M580, il n'y à pas de service global data, c'est sur un module externe mais ca concerne que le M580

Re: M580 BMEP581020 difference entre port service et port device
Posté : 01 mars 2023, 12:41
par dpo
fish a écrit : ↑13 déc. 2019, 20:25
sinced a écrit : ↑13 déc. 2019, 16:53
Merci Itasoft
Donc je peux foutre un Magelis sur le port Service et en meme temps communiquer avec d'autres API en IO Scanning ?
Salut,
Oui exactement, on le limite souvent à ça d'ailleurs.
je rebondis sur ce post
Sur une installation, j'ai de la latence avec la supervision qui est sur le même réseau que beaucoup d'équipements (pompes, E/S déportées....)
en modbus TCP et EThernet/IP. Le tout sur le port device.
j'ai imaginé mettre une NOC dédiée que pour la supervision MAIS du coup est-ce que je ne devrais pas simplement utiliser le port service ?
Si le port Device est un peu "saturé" par toutes les com ça pourrait résoudre mon problème
Apparemment port service et port device ont la même IP ? du coup je doute que ce soit vu comme deux voies différentes ?