Automate premium unity pro

Posté : 22 déc. 2019, 15:25
par Abdoune123
Nous avons:
Automate TSX P57 3634M.automate premium Schneider.
Module analogique AEY800,AEY1600.
Unity pro v3.0 L.
Je n'arrive pas à entrer dans l'onglet de configuration de ces modules d'entrée,pour voir les valeurs des variables d'entrée analogique 4-20ma .
J'arrive à me connecter à l'automate par le PC de la supervision,mais j'arrive pas à voir mes variables d'entrée.

Re: Automate premium unity pro

Posté : 22 déc. 2019, 15:42
par skip74
Salut
Tu es connecté en mode tcip sous les ancienne versions on pouvait pas accéder au modules via cette connexion....
Passe via xip ou sinon unitelway ...
Bonne journée

Re: Automate premium unity pro

Posté : 22 déc. 2019, 18:21
par Abdoune123
Merci de m'avoir répondu skip,je vais essayer avec unitelway , ça veut dire que je ne peux pas par tcp/ip à partir de la supervision,mais par PC relié directement à l'automate,par câble de connexion,non directement par le PC de la supervision.

Re: Automate premium unity pro

Posté : 23 déc. 2019, 05:52
par skip74
Salut

Si tu veux accéder a distance sur cet automate, il te faut installer le driver xip.

PS merci de ne pas multiplier les sujets...

A+

Re: Automate premium unity pro

Posté : 23 déc. 2019, 23:49
par Bruce33
Bonjour,

Pouvez-vous dire quelle est la version du firmware du port ETY ? Il faut probablement le mettre à jour (si l'automate est aussi vieux que votre version de Unity Pro !)
La dernière version est V6.0 : https://www.se.com/fr/fr/download/docum ... e%20Notes/
Attention cependant, mettre à jour un firmware n'est pas une opération anodine.

Re: Automate premium unity pro

Posté : 04 janv. 2020, 20:57
par Abdoune123
Bonjour Bruce 33,je vais voir leur version ,merci Du tuyeau,salut.

Re: Automate premium unity pro

Posté : 14 avr. 2020, 12:31
par Abdoune123
Merci,a tous effectivement j'ai réussi à me connecter avec un driver xip et j'ai visualisé mec entrees analogiques.