Page 1 sur 1

carte aey414

Posté : 26 déc. 2019, 10:38
par SEBDK
Bonjour à tous, j'aimerai savoir si je peux brancher un potentiomètre sur une carte d'entrée analogique AEY414, et si oui, comment et quels paramètres.Merci pour votre aide.

Re: carte aey414

Posté : 26 déc. 2019, 11:13
par Ptitgeant
Bonjour,

On peut recevoir des ohms plage 0-400 ou 0-3850

Mais je suis très souvent passé par des convertisseurs pour avoir du 4-20mA car le potentiomètre n'est jamais réglable à ces plages. Et l'on trouve souvent des potentiomètres 1K ou 10K.
Ci dessous un exemple de convertisseur
https://electromen.com/en/products/item ... ers/EM-M20

Bonne journée

Re: carte aey414

Posté : 26 déc. 2019, 12:20
par itasoft
slts,
simulateur pas cher 0/10V avec la conf par défaut sur la AEY414
---
PILE_0_10V.JPG
simulateur pas cher -10/+10V avec la conf par défaut sur la AEY414
PILE_10_10V.JPG