Page 1 sur 3

pb connexion IHM neuf

Posté : 29 déc. 2019, 09:22
par FredM33
bonjour,
Venant depuis peu d'acquérir Vijeo designer 6.2 et d'un HMI STU855, je viens de me familiariser avec le logiciel.
j'ai fais trois pages d'écrans qui fonctionnent très bien en simulation.
le problème est maintenant de communiquer avec l'afficheur.... et la je coince.
A la première mise sous tension, je lui ai indiqué une adresse IP, et il revient sur la page "mode de démarrage initial"
Il est écrit "telecharger le système runtime à partir du logiciel d'édition".
Et la je coince complètement !! car impossible de communiquer en USB ou en RJ, bref.....HELP!! :roll:
IMG_0585.JPG

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 30 déc. 2019, 09:41
par Ptitgeant
Salut.

Il faut que tu lui transfères ton programme par Ethernet. Si tu as bien renseigné ta cible avec son adresse ip et que tu arrives à faire un ping dessus avec ton pc alors il ne te reste qu'à générer puis transférer.
Si tu n'arrives pas à ping il faut vérifier si l'adresse IP a bien été prise en compte sur ton afficheur et/ou vérifier ton réseau(adresse pc, masque, etc). Pour aller dans le menu système il faut appuyer sur 3 coins si je me trompe pas.

Bon courage

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 30 déc. 2019, 10:16
par FredM33
j'ai bien essayé par le port ethernet mais en faisant le ping il ne trouve pas l'IHM.
je pense que l'IHM n'a pas pris en compte ma modif de l'adresse IP...
je vais essayer le coup des trois coins, mais apparemment ce n'est pas évident. :? ..
je te tiens au courant!!!!!

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 30 déc. 2019, 10:32
par itasoft
slts,
indiquer l'adresse IP du IHM et l'adresse IP du PC

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 30 déc. 2019, 10:58
par JC87
Bonjour,

Si ça se trouve tu a fait une faute de frappe en rentrant l'adresse IP dans l'IHM (ça m'est déjà arrivé) et Vijeo ne trouve donc pas la cible. Essaie de faire le transfert en bootant sur une clé USB. Tu choisis' Système de fichiers ' dans le menu ' transférer ' des propriétés de la cible et tu lui indique le chemin de ta clé USB. Une fois le transfert effectué il suffit de démarrer l'IHM avec la clé branché et ça va te demander de valider le chargement.
JC

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 30 déc. 2019, 14:35
par Ulairi
FredM33 a écrit : 29 déc. 2019, 09:22 Il est écrit "telecharger le système runtime à partir du logiciel d'édition".
Et la je coince complètement !! car impossible de communiquer en USB ou en RJ, bref.....HELP!! :roll:
A tout hasard, l'installateur de runtime se trouve dans la zone de lancement des programmes, par défaut dans le répertoire Schneider Electric/Vijeo Designer vx.x/Outils :

Image

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 30 déc. 2019, 14:37
par sinced
Est-ce que ton PC est d'abord sur le meme sous reseau que ton IHM ?
Si tu met l'IHM 192.168.1.2 met ton PC sur une adresse peut etre comme 192.168.1.3 (masque de sous reseau identiques) Ensuite tu essaies de pinguer avant de charger le programme.

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 31 déc. 2019, 13:24
par FredM33
bonjour à tous!!
je suis passé par la clef usb et le programme se lance jusqu'à "le programme d'installation à détecté une erreur. il est possible que votre installation ne fonctionne pas correctement.
assurez vous que le type de cible est correct"....
bon je vais voir ça !!!! :shock: :shock:

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 31 déc. 2019, 14:59
par itasoft
slts,
pour le HMISTU855 la cible c'est HMIS5T

Re: pb connexion IHM neuf

Posté : 31 déc. 2019, 15:46
par JC87
Bonjour,

Ça plante au moment du transfert sur la clé ou au moment du transfert dans la cible ? pour la clé en tout cas il faut prendre une clé de petite taille et formatée en FAT32 voire FAT16. Sinon en effet il faut vérifier que la cible correspond bien à l'afficheur, ça va sans dire mais ça va mieux en le disant :D

JC