Page 1 sur 2
pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 12:08
par frederich
Bonjour je n'arrive pas a tester un bit de mot avec l'instruction .X(posi) sous vijeo sp9
quelqu'un serait m’expliquer pourquoi?
ce que je tape :
int mot;
boolean a = mot.x(0);
ce que cela me reponds :
Erreur S8020: [Script] [Ligne:41] Variable locale non déclarée ou non initialisée "mot.x"
d'avance merci.
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 12:14
par djé
Essaie avec mot.0 ou mot. X0 ?
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 12:23
par itasoft
slts,
c'est bien mot.X(0) mais il faut d'abord déclarer la variable "mot" (du type INT)
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 14:45
par frederich
c'est fait mais cela ne fonctionne pas
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 14:57
par itasoft
slts,
ça marche chez moi, Vijeodesigner V6.2 + SP7
?
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 14:58
par frederich
sp9.....
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 15:58
par itasoft
----------
A moins que c'est du à la SP9 car on as déjà signalé une couille sur cette version ?
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 21:13
par Bruce33
Bonjour,
La méthode X() s'applique aux variables Vijeo Designer (déclarées dans l'éditeur de variables) et non aux variables (locales) JavaScript.
Il faut aussi faire attention à écrire un X majuscule.
La version de Vijeo Designer n'y est pour rien.
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 26 janv. 2020, 21:31
par itasoft
Bruce33 a écrit : ↑26 janv. 2020, 21:13
Bonjour,
La méthode X() s'applique aux variables Vijeo Designer (déclarées dans l'éditeur de variables) et non aux variables (locales) JavaScript.
Il faut aussi faire attention à écrire un X majuscule.
La version de Vijeo Designer n'y est pour rien.
-------------
j'avais pas vu que effectivement c’était une variable locale, comme quoi on ne voit pas ce que l'on ne peut pas imaginer , LOL
Re: pb avec instruction .x(0)
Posté : 27 janv. 2020, 09:27
par frederich
J ai essayé les 2 : locale et éditeur de variables .
Je viens faire le test en sp1 est cela fonctionne. Mais toujours pas avec ma sp9