Page 1 sur 1

Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP

Posté : 27 janv. 2020, 12:25
par Kahtor
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet, je dois faire communiquer trois variateur de vitesse ATV320 et un automate par le biais d'un module NOE0100. Mon problème c'est que je ne sais pas quel blocs fonction utiliser dans unity. J'ai crée ma table IO Scanning avec mes trois addresses IP des mes variateurs.
paramètre IOSCANNING.png
Mon but est assez simple, c'est de pouvoir modifier la vitesse du variateur, savoir quand il y as un défaut et pouvoir régler le HSP et le LSP.

Merci d'avance pour le coup de main !

Re: Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP

Posté : 27 janv. 2020, 13:03
par itasoft
slts,
exemple ATV71 sur IOScanner ça doit être pareil pour ATV320 à voir
----------cliquer dessus pour zoom--------
_1234.JPG

Re: Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP

Posté : 27 janv. 2020, 13:24
par Bernardo59

Re: Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP

Posté : 27 janv. 2020, 13:45
par Kahtor
Merci de vos réponses rapide.
Je vais regarder les docs envoyé et je vous fais un retour au plus vite !
Bonne fin de journée !

Re: Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP

Posté : 27 janv. 2020, 16:11
par Kahtor
Re !

Si je comprend bien après avoir paramétré le module du variateur, il faut tout simplement que j'agisse sur les %MW que j'ai affecté ? comme ci dessous ?
test2.png
Pour ensuite :
test.png
test.png (11.53 Kio) Vu 3900 fois

Re: Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP

Posté : 27 janv. 2020, 17:15
par Bernardo59
Salut,

La ref de lecture et d'écriture de ton esclave (adresse Modbus) doit être différente de 1.

Voir 4.2.2 du fichier .PDF!