Page 1 sur 1

Commun des alimentations

Posté : 27 janv. 2020, 23:40
par stef73
Bonjour,

Dans un équipement avec plusieurs alimentations continues (interne au variateur, interne à l'APi, alim principale), est-il obligatoire de relier les 0v entre eux? que peut-il se passer si on ne le fait pas.

Merci

Re: Commun des alimentations

Posté : 28 janv. 2020, 09:35
par Béryl
Tout dépend de ce que tu pilotes avec.
Si tu attaques les entrées du var avec son propre 24V (par des contacts secs), c'est pas nécessaire.
Si tu les attaques par des sorties TOR PNP de l'automate, tu dois relier les 0V.
Idem avec l'ana, si t'es pas isolé, tu relies les alims.

Sachant que normalement, les secondaires des alims sont à la terre.

Re: Commun des alimentations

Posté : 28 janv. 2020, 22:10
par stef73
Bonsoir,
Merci pour votre réponse