Page 1 sur 1

Migration PL7 vers UNITY PRO

Posté : 29 janv. 2020, 15:41
par EVA
Bonjour , je souhaite migrer un programme sur PL7 avec une configuration TSX57353 avec un réseau FIPIO vers
UNITY PRO M580 avec un processeur (1024) BMEP581020.
J'ai déjà converti mon fichier PL7 en ."FEF" importé dans Unity puis enregistré en ".STU" et générer puis analysé le fichier : cette partie est ok.

Et maintenant je n’arrive pas à remplacer ma configuration matérielles, je n'ai pas d'autres choix que de remplacer en TSX.
Quelqu'un aurait-il un conseil à me donner :? :? :?: svp ?

Re: Migration PL7 vers UNITY PRO

Posté : 29 janv. 2020, 15:56
par philou77
Salut !

Le FIPWAY/FIPIO n'est pas supporté par les nouvelles séries d'automate à ma connaissance !

Re: Migration PL7 vers UNITY PRO

Posté : 29 janv. 2020, 18:11
par itasoft
slts,
ya pas de FioIO sur le M340 ni M580, c'est quoi qui est connecté la dessus ?

Re: Migration PL7 vers UNITY PRO

Posté : 29 janv. 2020, 20:43
par fish
Salut,
La migration ne propose que de passer de PL7-Pro Prémium vers Unity Prémium, et pas M580 !
Subtil !
Pour parfaire ta migration, il te faut l'outil UMAC (disponible sur le site XSL moyennant une finance ridicule à côté du temps passé) qui te permet de migrer à un programme Unity pour M580.
Et bien sûr, il faut oublier Fipio !

Re: Migration PL7 vers UNITY PRO

Posté : 30 janv. 2020, 09:49
par Ptitgeant
Salutation,

J'ai procédé à quelques migrations récemment en M340 et/ou M580.

Le plus simple est de commencer par faire la configuration physique des racks et de faire une conversion partielle pour récupérer la partie code.
Le fipio n'existant plus il faut trouver une alternative. Dans ma boite on migre peu à peu les éléments vers de l' I/O Scanning. (ethernet) Pour les Momentum on change la tête de communication, pour les variateurs leur cartes de communications et ainsi de suite. C'est beaucoup de tafs mais il ne reste que l'adressage à modifier dans le code ensuite et le paramétrage de l'I/O Scanning.

Bon courage.