Page 1 sur 1

Carte tsx Dey 64 2k

Posté : 17 févr. 2020, 15:19
par Francis
Bonjour à tous
J'ai installé une carte d'entrée supplémentaire sur un tsx54 3634. Câblage ok lorsque je met le 24v sur une entrée elle s'allume bien sur la carte. Mais dans ma table de variable l'entrée reste à zéro . Quand je passe le processeur en stop je peux voir alors l'entrée basculer à 1 dans la table de variables. Quelqu'un a t'il une explication.

Re: Carte tsx Dey 64 2k

Posté : 17 févr. 2020, 15:49
par fish
Bonjour,
Sur la carte, tu as relié des embases Téléfast ?

Re: Carte tsx Dey 64 2k

Posté : 17 févr. 2020, 15:57
par Francis
Oui les Téléfast sont câblés et je bascule les entrée par la.

Re: Carte tsx Dey 64 2k

Posté : 17 févr. 2020, 16:00
par fish
Tu peux donner la réf du téléfast ?

Re: Carte tsx Dey 64 2k

Posté : 18 févr. 2020, 04:49
par itasoft
slts,
tsx54 3634 ça existe pas , es que tu veux dire TSX57 3634 Premium Unity ??
Mais dans ma table de variable l'entrée reste à zéro .

Es que tu veux dire dans ma "Table d'animation" ?

si on utilise pas les bons termes, on peut pas comprendre

Re: Carte tsx Dey 64 2k

Posté : 18 févr. 2020, 08:31
par Francis
C'est un modicon abe7-h-16c11

Re: Carte tsx Dey 64 2k

Posté : 18 févr. 2020, 09:22
par Francis
Problème resolu
J'ai supprimé la carte d'entrée puis réinstallé. Mes entrées sont maintenant fonctionnelles. Le problème vient peut-être du fait que j'ai mis la carte dans le rack sous tension. Note pour plus tard.. Ne jamais mettre en place une carte automate sous tension. Merci pour votre aide.

Re: Carte tsx Dey 64 2k

Posté : 18 févr. 2020, 17:49
par fish
Oui sur le Prémium c'est fortement déconseillé.