Page 1 sur 1
PB en mode simulation
Posté : 28 févr. 2020, 10:04
par Etché
Bonjour à tous
je suis sur Unity pro XL V13 et j'ai cru comprendre qu'un double click sur l'icone(simulation) de la barre des taches est censé ouvrir le panneau de contrôle du mode.
je n'y arrive pas ou j'ai mal compris
Je veux régler une valeur de temps dans la simulation pour voir le résultat sur Factory IO.
je suis débutant soyez indulgent avec moi.
Merci d'avance
Re: PB en mode simulation
Posté : 28 févr. 2020, 10:21
par itasoft
slts,
oui mais après il faut faire Automate/Connexion puis Automate/Transférer le projet vers l'automate puis Automate/Exécuter
puis faire une table d'animation
Re: PB en mode simulation
Posté : 28 févr. 2020, 10:33
par Etché
Salut Itasoft
ça j'y arrive, le truc c'est que je n'arrive pas a avoir la fenêtre qui permet de gérer le mode simulation et donc les temps.
Re: PB en mode simulation
Posté : 28 févr. 2020, 10:42
par itasoft
slts,
sais pas car jamais essayé de gérer le mode simulation et les temps
Re: PB en mode simulation
Posté : 28 févr. 2020, 10:48
par Etché
Sur le site de Factory IO il parle de modifier un temps dans "PLC simulator panel"
You should select a scan time of 10ms by Right-clicking on the soft PLC icon (taskbar) and selecting Timing...
moi j'y arrive pas?
la simulation à l'air de fonctionner mais les latences entre actions et réactions sont énormes.
Re: PB en mode simulation
Posté : 28 févr. 2020, 10:59
par itasoft
Slts,
Si l’icône simulateur apparaît dans la barre des taches de Windows celle du bas sur WIN7 clic droit dessus
------cliquer dessus pour zoom----
Re: PB en mode simulation
Posté : 28 févr. 2020, 11:06
par Etché
Super ! mais jamais j'aurai pensé à la barre des taches windows.
merci !!