Page 1 sur 1

Répliquer un écran d'un IHM sur un autre IHM, avec gestion de priorité?

Posté : 28 févr. 2020, 13:37
par Georges
Bonjour,
Je suis un débutant travaillant avec le logiciel VIJEO Designer, V 6.2 cependant, je voudrais savoir s'il est possible de contrôler un processus à partir de deux IHM situées à 2 points différents de mon processus, et que lors de l'utilisation de l'un, l'autre est verrouillé pour ne pas interférer avec l'utilisateur qui l'utilise
J'espère que vous pouvez m'aider :)
Merci

Re: Répliquer un écran d'un IHM sur un autre IHM, avec gestion de priorité?

Posté : 28 févr. 2020, 14:48
par dpo
Pas de soucis pour avoir plusieurs écrans qui tapent dans les mêmes automates.
Pour l'interverrouillage, je passerai par l'automate
quand l'écran 1 prend la main il met le bit "ecran1" à 1 dans l'automate
ce bit bloque les commandes/consignes sur écran 2
quand l'écran 2 prend la main il met le bit "ecran2" à 1 dans l'automate
ce bit bloque les commandes/consignes sur écran 1
A voir comment tu veux rendre la main (raz des bits ecran 1 et ecran 2)

Re: Répliquer un écran d'un IHM sur un autre IHM, avec gestion de priorité?

Posté : 02 mars 2020, 09:26
par Béryl
Je passe aussi par l'automate.
J'ai 3 Magelis sur une installation, dont deux avec exactement le même programme (qui reconnaît l'IHM hébergeur et s'adapte automatiquement).
Le premier qui bande bloque les autres.
Sauf que, cet été alors que je crapahutais dans les montagnes, coup de fil affolé d'un collègue : installation bloquée, impossible de redémarrer car deux verrous se sont activés pile en même temps dans la CPU :shock:
Le truc improbable !
Après enquête, c'est suite à un gros plantage de l'onduleur général.
En rentrant, la première chose que j'ai faite, c'est prévoir une procédure pour faire sauter les verrous manuellement en cas de galère pareille.
Mais ça ne s'est jamais représenté...