Page 1 sur 1

M221 io scanning

Posté : 21 mars 2020, 19:16
par stef73
Bonjour,
Depuis un M221, je voudrais lire 3 mots dans un esclave Pilz, non consécutifs par exemple 847, 869; 952, pourriez vous me montrer un morceau de configuration/programme pour le faire.
Je vous remercie par avance

Re: M221 io scanning

Posté : 21 mars 2020, 23:03
par sinced
Tu donnes peu d'information.
Il y a cette Aide de Schneider qui n'est pas mal faite.

https://www.se.com/ww/en/faqs/FA359633/

Re: M221 io scanning

Posté : 22 mars 2020, 02:16
par itasoft
slts,
quel protocole ? ModBus RTU, ModBus TCP/IP , AUTRES ?????????????

Re: M221 io scanning

Posté : 22 mars 2020, 17:39
par stef73
Le protocole utilisé est modbus tcp/ip.

J'arrive à faire la lecture avec des blocs Read, je voudrais le faire en IO scanning.
Merci

Re: M221 io scanning

Posté : 01 avr. 2020, 22:02
par hcx0125
Bonjour,
Pour utiliser IOScanning il suffit juste de activer "IOScanner" sous Ethernet, ajouter un équipement et ajouter des canaux de lecture/écriture.
C'est assez intuitif.