Page 1 sur 3

REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 00:43
par JUL83
01856.png
01856.png (7.63 Kio) Vu 3342 fois
Bonjour,

J'ai un M340 avec un coupleur Modbus TCP (BMX NOE0100) et un ilot Advantys STBNIP2212 , avec 2 modules d'entrées DDI3725 et un module de sortie DD03705.
Je voudrais juste émettre une requête en écriture sur mon module de sortie, mais ça ne fonctionne pas. J'ai réussi en utilisant IOscanning.
Mais là je voudrais juste utiliser une requête en écriture.
Ci-joint mon petit bout de programme. Si on peut me dire ou se trouve mon erreur.

Merci

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 06:44
par itasoft
slts,
comment est fait le start ?

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 13:19
par JUL83
Slt,

Avec un bit (%M1), que je force dans la table d'animation.

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 14:53
par itasoft
slts,
pas bon,
copier %M1 dans %M2 et commander EN sur un front montant de %M2
de plus il faut conditionner avec le bit d'activité (NOT table_gest[0].0)

|%M1|----------------(%M2)-----

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 18:52
par JUL83
merci, mais je n'y arrive toujours pas , je vais venir par trouver!

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 19:02
par itasoft
slts,
une combine pour vérifier si la syntaxe est bonne , c'est d'écrire dans une variable %MW de l'automate, dans ADDM mettre l'adresse IP de l'automate et l'adresse de la variable %MW dans NUM

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 20:28
par JUL83
Capture.PNG
Capture.PNG (4.21 Kio) Vu 3278 fois
Merci, je viens de tester , j'ai ma table de gestion qui envoie un code ,mais je trouve pas à quoi ça correspond!??

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 20:51
par itasoft
slts,
5=compte rendu incorrect, ça doit pas être la bonne syntaxe sur IN ADDM

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 21:28
par JUL83
Tu penses que c'est la syntaxe de l'entrée IN du bloc ADDM,?

Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS

Posté : 12 avr. 2020, 21:35
par itasoft
oui, essayer de mettre que Ethernet_1 . SYS