Page 1 sur 1

Aide message erreur logo "FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE"

Posté : 21 janv. 2016, 08:24
par Moohdr
Bonsoir, suite a un échange de logo de cpu OAB2 vers OAB6, j'ai un message d'erreur après avoir chargé le programme dans l'AP,
ensuite je passe l'ap en visudyn.
j'ai le message suivant:

FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE

J'ai vérifié mon prog de nouveau mais je ne trouve pas cette erreur, si vous avez déjà eu ce message je suis preneur de l'info,

Merci par avance.




Version soft: Logo comfort V8

Re: Aide message erreur logo "FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE"

Posté : 21 janv. 2016, 11:09
par Mantysse
Bonjour

Es tu sûr de ton message d'erreur?
Je ne trouve aucune doc sur ce message en particulier...

Mais a 1ere vu je dirai qu'une fonction dévellopé avec l'OAB2 n'est pas disponible dans l'OAB6, du coup ça ne passe pas a la compilation
Maintenant c'est juste une hypothèse

A+

Re: Aide message erreur logo "FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE"

Posté : 21 janv. 2016, 16:09
par jll
Salut,

La visu dynamique n'était pas disponible sur les modules inférieurs à 0BA4,
as tu modifié le modèle de Logo dans le projet ?

D'une manière ou d'une autre, il croit avoir encore un 0BA2 en face.