Stop --> RUN DB

Posté : 14 avr. 2020, 08:40
par varach
Bonjour ,

ce week end sur un stop / Run d'une 317 PN DP , tous les DB sont revenus à leurs valeurs de départ ?

Pourquoi ont ils été rechargé ?

Merci de votre aide ,

Bonne journée ,

Yann

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 14 avr. 2020, 09:28
par Bernardo59
Salut,

Logiquement tous les DB sont rémanents en SIEMENS donc ça n'arrive pratiquement jamais...
Sauf si tu fais un démarrage à froid (Stop/Run) depuis la console de programmation.

Je t'invite à lire la documentation chez SIEMENS:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 14 avr. 2020, 09:33
par varach
Bonjour ,

c est ce qui c est passé . Avec le STEP 7 on choisit a froid ou à chaud , mais là , sur TIA , je me suis fais avoir .
j'ai fais un stop run pour tester une modif dans mon OB100 , et je n'ai pas eu à choisir le type de demarrage , donc j ai fais un demarrage à froid du coup ... .. la boulette :)

Merci pour ta réponse ,

Bonne journée

Yann

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 14 avr. 2020, 11:12
par sinced
Et comment sur TIA on fait pour choisir ?

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 14 avr. 2020, 12:05
par Pierro
Bonjour

Sur TIA Portal, il faut activer la rémanence des variables souhaité dans un DB, sinon sur reprise, les valeurs sont initialisées.

A+

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 14 avr. 2020, 13:16
par sinced
OK Merci

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 14 avr. 2020, 13:40
par varach
Genial ! merci ,

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 14 avr. 2020, 13:40
par varach
sinced a écrit : 14 avr. 2020, 11:12 Et comment sur TIA on fait pour choisir ?

justement je n'ai pas eu le choix .. mais visiblement ça correspond par défaut à un demarrage à froid :)

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 27 avr. 2020, 11:13
par varach
Bonjour ,

en mise en service sur un 1500 , j ai bien selectionné "rémanence" sur mon DB , et après le test de coupure General armoire , au redemarrage mes valeurs du DB sont retombée à 0 .. une idée ?

Bonne journée

Yann

Re: Stop --> RUN DB

Posté : 28 avr. 2020, 15:54
par Wow400
Bonjour,
Je suis pas encore au fait de toute les notions de prog sur siemens mais j'ai vu que dans les propriétés de la CPU il y a un onglet mise en route où il est question du démarrage à chaud justement.
Je sais pas si ça pourra t'aider mais on sait jamais.