Communication Modbus

Posté : 24 avr. 2020, 17:34
par Antoine0310
Bonjour à tous,
Je travaille sur un PC HP avec un moniteur HP 322PF Full HD 22”, que j’ai acheté sur ce site
J'ai un problème de communication avec PcVue. J'essaye de modifier la valeur d'une variable (R/W) mais cela ne fonctionne pas.

J'ai testé celle-ci sur Modbus et je peux la lire et écrire sans problème mais quand j'essaye de la modifier depuis Pcvue il y l'erreur suivante :
Erreur Cimway en écriture.
Pourtant la variable est bien en mode commande e la fonction Cimway est bien lancée.

Avez-vous des suggestions ?

Merci d'avance

Re: Communication Modbus

Posté : 24 avr. 2020, 19:46
par dpo
la trame doit aussi être en écriture dans la communication

Re: Communication Modbus

Posté : 26 avr. 2020, 13:26
par Antoine0310
Le 2e octet de ma trame est égal à 0. Or j'ai lu que c'est celui ci qui devrait être égal à 6 pour écrire une valeur.
Cependant je ne comprends pas comment le modifier.
Surtout que j'ai un autre équipement qui arrive à écrire sans problème.

Re: Communication Modbus

Posté : 28 avr. 2020, 08:03
par Bernardo59
Salut,

Il faudrait analyser ton fichier comm.dat pour vérifier que tu vas bien écrire à la bonne adresse de l'API.