Page 1 sur 1

Alimentation 0/10v potentiomètre

Posté : 27 avr. 2020, 10:22
par Ted
Bonjour, une question un peu particulière.
Voilà j’ai besoin d’alimenter une entrée analogique 0/10v via un potentiomètre mais je ne peux pas rajouter dans l’armoire une petite alimentation 0/10v d’où ma question est ce que je peux prendre le 10v d’une sortie analogique qui ne sert pas pour alimenter mon potentiomètre?
Merci pour vos réponses.

Re: Alimentation 0/10v potentiomètre

Posté : 27 avr. 2020, 13:53
par Titipass
A priori oui si les masses (0V) sont communes, en faisant attention à ne pas dépasser le courant maximal de la sortie et en positionnant cette sortie à 10V. Une autre solution pourrait être d'alimenter le potentiometre à partir du 24V avec une résistance en série.

Re: Alimentation 0/10v potentiomètre

Posté : 30 avr. 2020, 18:27
par Lorent2
Oui, déjà fait.

Re: Alimentation 0/10v potentiomètre

Posté : 30 avr. 2020, 23:07
par dpo
déjà fait aussi (en siemens) sans soucis

Re: Alimentation 0/10v potentiomètre

Posté : 01 mai 2020, 13:03
par itasoft
slts,
ça débite du 10mA max, ne pas charger la mule, mettre un potard >1000 ohms