Page 1 sur 1

CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 27 avr. 2020, 14:24
par Béryl
Salut les cyborgs !

J'ai une CPU 414-2 dont tous les voyants clignotent en même temps.
Jusqu'ici, c'était intermittent. En coupant l'alim ça repartait pour plusieurs heures voire jours.
Quand elle est plantée, impossible de me mettre en ligne pour lire les diags.
J'ai isolé la CPU en la laissant seule sur son rack avec son alim : idem.
J'ai changé l'alim : idem.
Reste que la CPU, mais vu le prix, j'aimerais en être sûr !
La CPU est sur un rack, couplé à un second avec un PCC et des îlots déportés en Profibus.
J'ai viré le premier coupleur pour isoler le premier rack, viré la carte coupleur qui dialogue avec le PCC pour ne laisser que la CPU et son alim.
Elle ne démarre toujours pas.
Impossible de vider la ram et de recharger l'eprom.
Je sèche...

La petite vidéo du sapin de Noël est ici pour les curieux !

Si vous avez une idée, je prends !

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 27 avr. 2020, 14:28
par Bernardo59
Salut Beryl,

As-tu essayé avec une alimentation régulée ?

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 27 avr. 2020, 15:15
par Béryl
Salut Bernardo,

J'ai changé l'alim Siemens par une neuve, j'ai débroché et rebroché les cartes du rack, j'ai complètement isolé la CPU en virant même les connecteurs Profibus.
Pareil.
Les autom's du fabricant de la machine pensent aussi que la CPU est naze (bien que l'un d'entre-eux émet un doute : quand la CPU est naze les voyants sont fixes et pas clignotants, d'après lui.)
J'ai peut-être la possibilité de choper une autre CPU d'un autre site du groupe.
C'est ma dernière chance avant la danse tout nu en agitant des plumes de corbeau trempées dans le sang d'un stagiaire sacrifié...

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 27 avr. 2020, 19:00
par Lorent2
Rack seul avec Alim / cpu, si tu dégages la RAM, pareil ?
un MRES ça fait rien ?

La connectique, le fond de panier est nickel ?

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 27 avr. 2020, 20:39
par itasoft
slts,
sapin de noël ? t'es en avance sur les illuminations, LOL

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 27 avr. 2020, 23:42
par skip74
Salut
C'est joli


As tu essayé de virer l'eprom et aussi de changer le fond de panier ?
Après reste plus que la CPU....
As tu essayé de contacter Siemens pour avoir un diagnostic plus étendu sur la signification de ces LEDs.....ça sent bien une sorte de diagnostic quand même.... Probablement un truc improbable que les tech de sidel n'ont jamais rencontré....

Sinon tu trouve 2-3 stagiaires pour souffler, désolé moi je ne sais que brasser de l'air 😭

Courage

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 28 avr. 2020, 09:25
par Béryl
Oui, j'ai viré l'eprom et sorti les cartes du fond du panier.
Non je n'ai pas (encore) contacté Siemens.
Je reçois une nouvelle cpu cet aprem'. Je serre les fesse.
A suivre...

@skip : je reconnais l'oeil de l'expert qui a reconnu une SBO (10 Série 2) de chez Sidel ! Bon d'un autre côté, y'avait un indice sur la vidéo ;)

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 28 avr. 2020, 15:49
par Béryl
Verdict : c'était bien la CPU !
L'autre a redémarré direct, sans broncher, sans même recharger l'eprom !
Le programme doit gérer plusieurs formats de machine (celle où elle était montée est plus grosse que la notre).

Allez zou, échange standard !

Merci les gars ! ;)

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 28 avr. 2020, 21:12
par itasoft
slts,
Alors tu t'es sorti le cul des ronces tout seul, LOL, MDR

moralité:
pour se sorti le cul des ronces il faut d'abord se sortir les doigts du cul, PL4 (PL4=plié en 4)

Re: CPU414 en mode sapin de Noël !

Posté : 29 avr. 2020, 09:16
par Béryl
Bah, j'avais qu'une fesse dans les ronces (ou sur les braises, ça dépend de la saison ;) ) ; sa grande soeur tournait à côté !
Un truc me turlupine : une CPU 400 débranchée depuis des lustres doit perdre son programme, non ?
A la mise sous tension, elle se charge du programme en eprom automatiquement si elle est vide ? Il me semble avoir lu un truc dans ce genre voilà bien longtemps...
Parce que dans mon cas, la première mise sous tension à suffit, pas besoin de faire la manip MRES et tout le bazar.