Page 1 sur 1

pompe centrifuge

Posté : 06 mai 2020, 09:27
par Meta42
Bonjour tout le monde ;)

Est-ce qu'il y aurait une personne charitable qui aurait un exemple de programme step7 utilisant des pompes centrifuges.
Ces commande de pompe se font en fonction d'une pression et la permutation en fonction de la vitesse ( vitesse plus fort= debit plus haut) en résumé on maintien la pression d'une pompe et si la vitesse est trop forte on rajoute une pompe en secoure.

Merci pour vos réponse :)

Re: pompe centrifuge

Posté : 06 mai 2020, 15:56
par varach
Salut ,

une idée ,

regulation sur pression pour la premiere ( pompe prioritaire ) .
Si fréquence supérieure à consigne , tu lances la seconde .
Si fréquence Inférieure a consigne, , tu en coupes le seconde ,

Bonne journée ,

Re: pompe centrifuge

Posté : 06 mai 2020, 23:33
par wahibo
Salut!
il ya un exemple de commande de pompes à la base fait avec Step7 Microwin sur le site Siemens,je ne sais pas si ça répond à tes besoins.
Je t'envoies le lien pour que tu puisse avoir une idée et que tu pourra l'adapter à tes besoins.
Pour le programme ,bien sûr il te faut Step7 Microwin,ils proposent un exemple avec le S7-1200 donc il te faut TIA Portal.
Au plaisir.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

Re: pompe centrifuge

Posté : 02 juin 2020, 14:21
par Meta42
Bonjour,

Merci pour vos réponse et désolé du retard...

J'ai 3 pompes

La première qui tourne à une vitesse qui est en fonction d'une pression, si la pression chute donc la vitesse est plus rapide on démarre la deuxième pompe a une consigne donné et la première ont décélère pour que les deux pompes on les mêmes consigne de vitesse.
Si on a une demande encore plus fort de liquide on accélère les deux pompe a la même vitesse, et on repart dans l'autre sens si la demande est plus faible pour ravoir qu'une seul pompe qui tourne.
j’espère avoir être clair dans mes explications.

Merci ;)