Posté : 12 mai 2020, 00:07
par Jabi
Bonjour,
Je veux changer l'heure d'un Hmi Siemens, l'heure est géré par un automate c200 et un variateur cm04 elau.
Je me suis connecté online à l'aide du logiciel epas_04, j'ai bien trouvé les valeurs dt#, j'arrive à changer la date et l'heure mais je sais pas comment je dois faire pour les enregistrer.
Quand je force les modifications, je les vois bien sur l'hmi, mais l'hmi reste bloquée sur lrs valeurs que j'ai forcé et il n' incrémente.
comme j'ai pas l'habitude sur ce logiciel, si quelqu'un peut m'aider pour enregistrer les modification des variables
Merci d'avance
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 01:37
par itasoft
slts,
il faut publier ton message dans la section "teutons" et non pas dans Schneider - Telemecanique
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 07:29
par Bruce33
Bonjour,
Un afficheur Siemens (modèle non précisé) et un contrôleur d'axes ELAU (entreprise rachetée par Schneider Electric), où classer cette demande ?
Le C200 est un contrôleur programmé avec EPAS-4 qui est une déclinaison de Codesys V2.
La manipulation effectuée n'est pas claire :
Jabi a écrit : ↑12 mai 2020, 00:07
Quand je force les modifications, je les vois bien sur l'hmi, mais l'hmi reste bloquée sur lrs valeurs que j'ai forcé et il n' incrémente.
Quand on force les valeurs dans Codesys ("Force values") eh bien cela dit bien que les valeurs sont
forcées donc elles ne peuvent plus évoluer !
Ce qu'il faut faire, c'est une modification de valeur ("Write values")... après avoir enlevé le forçage bien sûr ("Release force").
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 08:11
par Jabi
Bonjour,
merci pour vous réponses
Le module d'hmi est un op77b, et j'ai classé la demande en Schneider parce que elau est une marque Schneider aujourd'hui
J'ai essayé de faire la fonction write value plusieurs fois mais à chaque fois, les nouvelles valeurs disparus et il garde que les anciennes valeurs (il prend pas mes modifications en compte)
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 08:44
par Bruce33
Est-ce que la valeur donnée par le contrôleur évolue (quand elle n'est pas forcée) ?
Il faut chercher où est programmée cette variable.
Est-ce bien certain que c'est le contrôleur qui règle l'heure, et non l'afficheur ?
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 09:10
par Jabi
Bonjour et merci bcp Bruce33
Oui c'est sur que le contrôleur qui contrôle l'heure HMI, quand je débranché le câble série de liaison entre le l'hmi et le variateur mc04 et je redémarre la machine, l'hmi affiche la date de 01-01-2010 12h00 et du que je mis le câble de liaison, l'hmi op77b affiche directement l'heure que j'ai sur le projet online
J'ai bien trouve la gestion de l'heure dans le projet hors ligne, et du que je me mis en ligne, je vois bien les valeurs de l'heure real de l'hmi , je clique 2 fois sur la valeur td# et je change la valeur, en suite il affiche l'ancienne valeur en noire comme une valeur réal et la nouvelle valeur juste à côté en bleu mais il prend jamais ma modification en compte.
Et du je je sors hors ligne et je me remet en ligne, j'ai plus mes modifications
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 09:15
par Bruce33
Jabi a écrit : ↑12 mai 2020, 09:10
la nouvelle valeur juste à côté en bleu mais il prend jamais ma modification en compte
Une fois la valeur saisie (qui apparaît à côté en bleu), il faut la charger ! Menu Online > Write Values, ou bien avec le raccourci Ctrl+F7.
Et si la valeur ne change toujours pas, c'est qu'elle est écrite par le programme du contrôleur.
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 09:24
par Jabi
Oui la valeur ne change pas et il me dit bien que cette partie n'est pas utilisé
Je pense aussi qu'il est écrit dans le programme du contrôleur mais je sais pas comment on peut faire pour la changer
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 14:06
par Bruce33
Avez-vous essayé de modifier l'heure du contrôleur en passant par la configuration matérielle ?
Sélectionner l'onglet Resources > PLC Configuration > PacDrive C200 > Diagnosis > SetRealTimeClock
Saisir une nouvelle valeur pour
SetRealTimeClock et l'écrire (Ctrl+F7 ou menu Online > Write Values)
Re: Chng d'heure sur un c200
Posté : 12 mai 2020, 14:46
par Jabi
Oui c'est bien ça, le problème est réglé, Bravo
C'est un real plaisir d'avoir l'aide d'un expert comme vous
Merci bcp