Page 1 sur 1

Communication modbus rtu sur s7 300

Posté : 19 mai 2020, 01:41
par Rida380
Bonjour mes amis
Je veux faire une liaison modbus rtu rs485 entre s7 300 et power mètre de schneider.
Merci de m'indiquer. à quoi faire et donne moi un exemple

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Posté : 19 mai 2020, 09:11
par kcnarf
Bonjour,
il te faut un coupleur Modbus MAITRE dans ton S7 300 comme le CP341.
Ci dessous l'adresse pour récupérer de la documentation et des exemples.
Tu saisies "Communication maître-esclave avec le protocole Modbus RTU" dans le bandeau de recherche.
https://support.industry.siemens.com/

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Posté : 19 mai 2020, 17:54
par djé
Il faut aussi la license me semble-t-il pour activer le modbus.

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Posté : 20 mai 2020, 13:16
par JC87
Bonjour,

Il ne faut jamais faire de Modbus avec un S7-300, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes :mrgreen:

Ce qu'il faut faire c'est mettre une passerelle Profibus/Modbus RTU ou Profinet/Modbus RTU. Il y a pleins de marques mais Anybus fait de bons produits très facile à mettre en œuvre en tout cas sans commune mesure avec le merdier innommable que c'est avec une CP341...

JC

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Posté : 21 mai 2020, 00:52
par sinced
JC87 a écrit : 20 mai 2020, 13:16 Bonjour,

Il ne faut jamais faire de Modbus avec un S7-300, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes :mrgreen:

Ce qu'il faut faire c'est mettre une passerelle Profibus/Modbus RTU ou Profinet/Modbus RTU. Il y a pleins de marques mais Anybus fait de bons produits très facile à mettre en œuvre en tout cas sans commune mesure avec le merdier innommable que c'est avec une CP341...

JC
Il peut mettre 1 S7-1200, le Modbus TCP est tres facile sur cet API.

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Posté : 21 mai 2020, 13:05
par skip74
Sinon si il y a un hmi, peut utiliser ce moyen la pour faire passerelle...

1+