Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un soucis sur une communication modbus entre un m251 et un magélis HMIG3U
La programmation se fait via Machine Expert logic Builder
Cependant, les adresses IP sont bonne mais sur le magélis un message d'erreur est affiché.
L'erreur est : Failed to open connection to PLC
Avez vous déjà eu ce problème ? avez vous des pistes sur mon problème?
Je vous remercie d'avance
Thomas DAVID

Re: Connexion Modbus Magelis HMIG3U et M251

Posté : 26 mai 2020, 08:45
par Bernardo59
Salut,

Ca ne serait pas un souci sur le port 502 ?

Re: Connexion Modbus Magelis HMIG3U et M251

Posté : 26 mai 2020, 08:54
par thomasdavid
comment ça? sur le M251 dans les parametres de configuration j'ai renseigner l'adresse IP de l'automate sur IPMaster Adress et deux lignes en dessous il y a le Slave port à 502 mais il est grisé

Re: Connexion Modbus Magelis HMIG3U et M251

Posté : 26 mai 2020, 09:28
par Ulairi
A vérifier tout de même pour une com en Modbus TCP/IP :
- que le branchement de la connectique RJ45 sur l'IHM se fait bien sur la prise RJ45 Ethernet (et pas sur les prises RJ45 COM1 série)
- que le câble RJ45 est bien un câble droit

Re: Connexion Modbus Magelis HMIG3U et M251

Posté : 26 mai 2020, 09:40
par kcnarf
Bonjour,
As tu commencé par vérifier si tu voyais ton IHM avec un ping de son adresse IP ?

Re: Connexion Modbus Magelis HMIG3U et M251

Posté : 26 mai 2020, 09:43
par thomasdavid
ulairi : tous est bon de ce côté
kcnarf : je peux ping mon écran et je le trouve bien