Page 1 sur 1

Compteur rapide BMX HEC 0200 sur M340

Posté : 10 juin 2020, 15:53
par itasoft
slts,
Avec le compteur BMX HEC 0200 ya une Doc de 150 pages qui ne sert à rien mais on as pas le détail des entrées impulsions comme sur le TSXCTY2A
J'ai un capteur NPN en logique négative, je sais pas comment le raccorder, c'est de la démence !!! Ou alors que le trou du cul qui as pondu la Doc précise que ça ne marche que en logique positive.
------clic pour zoom -----
AXXX1.JPG

Re: Compteur rapide BMX HEC 0200 sur M340

Posté : 10 juin 2020, 17:08
par philou77
Salut !

Rien trouvé non plus..

sinon une résistance de 4,7k entre le +24V et la sortie du détecteur pour un tirage de ligne à l'état Haut quand le détecteur n'est pas fermé.

autre, convertisseur nPn / PnP genre phoenix contact !

Re: Compteur rapide BMX HEC 0200 sur M340

Posté : 10 juin 2020, 17:57
par itasoft
Slts Phil,
Oui mais c’est pas normal de ne pas avoir le détail, il se peut que l’entrée passe par un optoCoupleur
Auquel cas y avait juste à croiser les fils.

Re: Compteur rapide BMX HEC 0200 sur M340

Posté : 10 juin 2020, 18:09
par philou77
Re !



Croiser les fils ?
tu veux dire le + sur le GND de la carte et le signal NPN sur l'entrée ?

Ils précisent 'SOURCE' pour les sorties.
Mais pas SOURCE/SINK pour les entrées (d'ailleurs même pas 'SOURCE')

Dans le doute, je raccorderai pas le npn directement.

Re: Compteur rapide BMX HEC 0200 sur M340

Posté : 10 juin 2020, 18:20
par itasoft
re,
j'ai voulu dire que j'aurais croisés les fils si j'avais eu le détail de l'entrée, je vais mettre une interface pour inverser la logique.

Re: Compteur rapide BMX HEC 0200 sur M340

Posté : 10 juin 2020, 18:48
par Ulairi
Rhoo, eh bien la doc donne quand même des infos.

Si cela peut aider, je mets ci-dessous un document fait maison que je donne à mes étudiants quand j'utilise un BMX EHC 0200 en projet pour du comptage d'impulsions de codeur incrémental. Tu as les schémas de raccordement en pages 7 et 8 :

https://www.cjoint.com/doc/20_06/JFkqWg ... e.v2.0.pdf