Page 1 sur 1

PCVue en TCP\IP

Posté : 01 juil. 2020, 11:35
par sylvester
Bonjour a tous,

Je suis actuellement en stage, le sujet de mon stage contient entre autre le mise en œuvre du superviseur PCVue.
Je cherche a obtenir il liaison en TCP/IP avec un M221 de Schneider.
J'ai chercher sur internet des tutoriel mais je n'ai rien trouver pour ce type de liaison.
J'ai déjà réussi a établir un liaison TCP/IP avec le logiciel topkapi,je ne sais pas si il y a des similitudes entre ces 2 logiciels.
Ou pourrais-je trouver un tutoriel ou qui pourrait m'expliquer comment procéder?

Merci d'avance

Re: PCVue en TCP\IP

Posté : 01 juil. 2020, 22:13
par Jambe

Re: PCVue en TCP\IP

Posté : 02 juil. 2020, 09:46
par sylvester
Bonjour,
Merci pour le lien,je vais essayer de faire ceci.

Re: PCVue en TCP\IP

Posté : 03 juil. 2020, 10:40
par Bernardo59
Salut,

Topkapi, PCvue... Tu travaillerait pas dans le domaine de l'eau à tout hazard ? :lol:

Re: PCVue en TCP\IP

Posté : 03 juil. 2020, 11:52
par sylvester
Bonjour,
Oui,c'est exactement ça.

Re: PCVue en TCP\IP

Posté : 15 juil. 2020, 10:30
par sylvester
Bonjour,
J'ai suivit le tutoriel et j'ai réussi a le faire fonctionner.
J'aurais quelques questions. Lors de la configuration de la communication on sélectionne XBUS-IP-MASTER donc se suppose que c'est PCVue qui est maitre et qui fait les demandes,si c'est bien cela pourquoi doit on mettre le bloc WRITE_READ_VAR? Si j'ai bien compris ce bloc envoie les informations vers PCVue mais dans ce cas c'est l'API qui est maitre.
Ma deuxième question rejoint un peut la première,est t'il possible de faire communique l'API et PCVue sans le bloc WRITE_READ_VAR? Le problème avec ce bloc est qu'il ne permet que d'écrire/lire des MOT ce qui complique la tache avec les bouton et les voyants ou des BIT aurait largement suffi.
Merci d'avance

Re: PCVue en TCP\IP

Posté : 15 juil. 2020, 18:10
par MiGaNuTs
Si PC Vue est le maitre et ton M221 esclave y'a rien a programmer coté automate. Juste cocher la case "modbus TCP" dans la config de ta carte réseau.
Tu fait les read et les write directement dans les %MWxxxx de ton automate du coté PC Vue, et basta.

Re: PCVue en TCP\IP

Posté : 16 juil. 2020, 09:20
par sylvester
oui,c'est bien ce qui me semblais. J'ai sélectionner XBUS-IP-MASTER dans PCVue donc logiquement c'est lui le maitre mais pourtant cela ne fonctionne pas comme cela,aurais-je oublier une étape dans la configuration PCVue?