Erreur Generateur Impulsion Migration Twido M221
Posté : 15 juil. 2020, 14:39
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un upgrade au niveau d'une installation, je dois remplacer un automate Twido TWDLMDA20DRT par un Schneider M221 TM221M16R.
J'ai utiliser Twidosoft pour générer l'archive de mon programme puis, So Machine Basic pour transformer mon programme lisible par l'automate M221. Par contre à la lecture de ce programme, par l'automate M221, des erreurs au niveau du générateur d'impulsions sont remontées.
Dès que j'essaye de reprendre les réglages de mon générateur d'impulsions, rien ne se passe.
Je vous joint en pièce jointe, les 2 imprimes écrans d'une des étapes de mon grafcet qui pose problème avec les messages d'erreurs remonté par So Machine Basic, suite à la migration du programme.
Si quelqu'un a une solution, je veux bien merci.
Message de So Machine:
Conseil - TC-124: La base de temps %PLS1 configurée en 0,57 ms a été convertie en 1 ms. Réglez en conséquence la valeur de présélection dans la configuration et la valeur %PLS1.P dans l'application.
Conseil - TC-124: La base de temps %PLS0 configurée en 0,57 ms a été convertie en 1 ms. Réglez en conséquence la valeur de présélection dans la configuration et la valeur %PLS0.P dans l'application.
Dans le cadre d'un upgrade au niveau d'une installation, je dois remplacer un automate Twido TWDLMDA20DRT par un Schneider M221 TM221M16R.
J'ai utiliser Twidosoft pour générer l'archive de mon programme puis, So Machine Basic pour transformer mon programme lisible par l'automate M221. Par contre à la lecture de ce programme, par l'automate M221, des erreurs au niveau du générateur d'impulsions sont remontées.
Dès que j'essaye de reprendre les réglages de mon générateur d'impulsions, rien ne se passe.
Je vous joint en pièce jointe, les 2 imprimes écrans d'une des étapes de mon grafcet qui pose problème avec les messages d'erreurs remonté par So Machine Basic, suite à la migration du programme.
Si quelqu'un a une solution, je veux bien merci.
Message de So Machine:
Conseil - TC-124: La base de temps %PLS1 configurée en 0,57 ms a été convertie en 1 ms. Réglez en conséquence la valeur de présélection dans la configuration et la valeur %PLS1.P dans l'application.
Conseil - TC-124: La base de temps %PLS0 configurée en 0,57 ms a été convertie en 1 ms. Réglez en conséquence la valeur de présélection dans la configuration et la valeur %PLS0.P dans l'application.