Page 1 sur 1

connexion avec un ET200S

Posté : 02 févr. 2016, 10:41
par baxter
Bonjour,

J'ai quelques questions de débutant...
Je n'ai pas le programme source et je veux me connecter à un ET200S avec CPU IM151-8 pour visualiser le programme en cours "online".

Déjà, ma première difficulté est que les 3 ports ethernet de la CPU IM151-8 sont déjà utilisés pour de la com avec des variateurs et un IPC 577c.
Comment feriez-vous pour libérer un accès sans faire de conneries :idea: .

Re: connexion avec un ET200S

Posté : 02 févr. 2016, 14:59
par djé
Salut,

Regarde voir sur ton Panel PC (d'après ce que j'ai rapidement vu sur lnternet, celui ci dispose de deux port LAN).
Sinon il faudra insérer un swtich qq part.

Re: connexion avec un ET200S

Posté : 03 févr. 2016, 17:18
par mhdaip
Bonjour, si je dit pas de connerie, la deuxième carte réseau est physiquement séparée de la première, donc tu va te retrouver avec deux réseau ethernet différent, j'utiliserais plutôt la solution du switch.

Re: connexion avec un ET200S

Posté : 03 févr. 2016, 21:42
par baxter
Salut,

Merci pour vos réponses, du coup oui, j'ai bien un port de libre sur le panel.
Je vais tester mais avant j'me demandais, pour connecter la PG si je devais prendre un câble ethernet simple ou profinet? je vois pas bien la difference...

Pareil du coup si je dois acheter un switch, je prend un switch ethernet classique (manageable ou non) ou un switch profinet?

BAX

Re: connexion avec un ET200S

Posté : 04 févr. 2016, 09:28
par djé
Salut,

Même s'il s'agit de deux interfaces réseau séparées, rien ne t'empêche de les configurer sur le même réseau, chacune avec une adresse différente bien sûr.

Sinon un switch classique 5 ports fera l'affaire.

Profinet c'est le protocole, sur la couche physique Ethernet donc un câble Réseau classique suffit.

Re: connexion avec un ET200S

Posté : 04 févr. 2016, 15:36
par baxter
Salut,

Merci.
J'ai tenté le coup avec un switch.
Donc j'arrive, je branche mon câble j'ouvre step7,je vais dans l'interface PG et je mets un jeu de paramètre et là Magie je vois ma station :shock:

Sauf que quand je veux acceder aux blocs ou que je fais "charger la station dans PG" là j'ai une erreur :o
li2.png
J'ai surement oublié de paramétrer quelque-chose mais je ne sais pas quoi...
Quand je vais dans "editer station ethernet" je vais dans parcourir et la je trouve mon s7-300...
Je ne sais pas si c'est là qu'il faut faire quelque chose?? "affecter configuration IP"??? je suis perdu :ugeek:

Edit: Je crois que j'ai résolu le problème en changeant de "jeu de paramètre" dans l'interface PG/PC car maintenant je vois les blocs de programme :D
Mais bon par contre j'ai trouvé une joli fenêtre qui me demande un mot de passe quand je veux en ouvrir un :cry:
C'est pour ça que dans l'arborescence à gauche je ne vois pas la CPU...l'accès est protégé!
Il y a plus qu'a demander le MDP au constructeur...
Merci à vous.