Page 1 sur 2

[Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 02 févr. 2016, 13:06
par itasoft
slts,
réponse à la question posé sur l'ancien forum
_stat4.JPG
_stat3.JPG
_stat2.JPG

Re: Vijeo-designer aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 02 févr. 2016, 13:08
par itasoft
_stat1.JPG
[attachment=0]_stat0.JPG[/attachment

//===== Script ========
int VAL=0;
String NOM="";
char cLF=(char)0x0a;
char cCR=(char)0x0d;
char s09=(char)0x09;

//Détection de la Clef USB branchée
String sMSG=_LastErrorString.getStringValue();
if (sMSG.indexOf("USB est branch")>0) yaUSB.write(1);
if (sMSG.indexOf("USB est débranch")>0) yaUSB.write(0);
//Tempo voyant enregistrement en cours
Tusb.add(-1);
if (STATUS.X(0)) Tusb.write(10);

if (Start.getIntValue()>0)
{

//Enregistrer la variable %MW100
NOM=W100.toString();
VAL=W100.getIntValue();
sMSG=NOM+s09+VAL;
GroupeEvenements1.addMessage(sMSG);

//Enregistrer la variable %MW102
NOM=W102.toString();
VAL=W102.getIntValue();
sMSG=NOM+s09+VAL;
GroupeEvenements1.addMessage(sMSG);

//Enregistrer la variable %MW104
NOM=W104.toString();
VAL=W104.getIntValue();
sMSG=NOM+s09+VAL;
GroupeEvenements1.addMessage(sMSG);

// FIN AJOUT LIGNE SEPARATION
sMSG=""+s09+"";
GroupeEvenements1.addMessage(sMSG);

Start.write(0);

}

Re: Vijeo-designer aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 02 févr. 2016, 14:02
par AUMETRA
Bonjour,
Merci pour la réponse rapide !
Je vais faire le teste.
Merci

Michel

Re: Vijeo-designer aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 02 févr. 2016, 14:14
par itasoft
slts,
je peux t'envoyer par mail l'application Vijeo-designer avec l'exemple, donner ton @mail en MP

Re: [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 10 août 2016, 10:25
par AUMETRA
Bonjour,
Je reviens sur le sujet, merci encore pour l'aide.
J'ai une question supplémentaire : en simulation avec Vijeo Designer cela fonctionne, j'ai raccordé un automate sur le port USB de mon PC et en simulation je vois les données dans la fenêtre qui s'affiche avec les valeurs dans l'automate.
J'aimerai savoir quand j'enregistre le fichier en simulation ou puis-je le retrouver dans mon ordinateur ?

Merci encore pour l'aide.

MCO

Re: [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 10 août 2016, 11:53
par itasoft
slts,
ça marche pas simulation,

Re: [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 12 août 2016, 10:34
par CEDRIC58
Bonjour,
Lorsque je simule un projet avec historisation des variables, je recupère le fichier CSV vers C:\Users\Public\Documents\Vijeo-Designer 6.2\_sim\Cible1\Data\Alarm

Re: [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 23 août 2016, 15:05
par AUMETRA
Bonjour à tous,

J'ai une question supplémentaire, après que mon fichier (ou mes fichiers) soit créé, comment je peux faire pour par exemple sélectionner un fichier et afficher son contenue avec une mise en page, par exemple :

Vitesse de rotation : [affichage donnée X]
Accélération : [affichage donnée y]
Charge : [affichage donnée Z]

C'est à dire allez dans le fichier csv, prendre la 1ère donnée, l'afficher à un emplacement défini, prendre la 2ème donnée l'afficher dans un emplacement précis, etc.

Merci pour la réponse.

Michel

Re: [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 24 août 2016, 08:17
par itasoft
slts,
il faut ouvrir le fichier .csv avec Excel

Re: [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv

Posté : 24 août 2016, 09:43
par AUMETRA
Bonjour,

Je comprends bien que Exel peut ouvrir le fichier.
Mon but et d'ouvrir le fichier dans le magelis sur une page écran dédiée à cela et d'afficher les données suivant ma mise en page.
Et par exemple d'avoir une flèche haut et une flèche bas pour pouvoir ouvrir les fichiers les uns après les autres.

Merci pour la réponse.

Michel