Carte TSXASY410
Posté : 14 août 2020, 12:17
par chgui
Bonjour,
Voila suite à une coupure j'ai une carte TSXASY410 qui a claqué!!! Message d'erreur sous PL7 module absent ou different...
Vous allez me dire est alors, ça arrive!!! Bien oui, mais voila, j'en ai déjà cramé une sur un autre automate pendant une autre coupure.
Et celle d'avant encore sur un autre automate, m'est revenu d'un miracle, pendant une autre coupure!!! (oui on fait plein de coupure!!! lol)
Elle c'est foutu en défaut (module absent ou different...) puis elle est revenu en recoupant le jus!!!
Du coup je me demande si il n'y a pas un soucis, avez vous déjà eu le tour, y a t'il quelque chose à faire?
Je sens que ca va pas défouler les foules!!! LOL

Re: Carte TSXASY410
Posté : 14 août 2020, 12:30
par itasoft
slts,
Préciser:
- si c'est du 0/10V ou du 4/20 mA
-distance du câble
-si avec du câble blindé avec paire torsadées
Re: Carte TSXASY410
Posté : 14 août 2020, 14:30
par chgui
itasoft a écrit : ↑14 août 2020, 12:30
slts,
Préciser:
- si c'est du 0/10V ou du 4/20 mA
-distance du câble
-si avec du câble blindé avec paire torsadées
Merci de ta réponse,
c'est arrivé sur trois automtes différents en général c'est du 4-20mA, sur paire blindé torsadée, les distances sont variables, en général une 50 aine de mêtres.
Mais j'ai du mal à voir le rapport?
Re: Carte TSXASY410
Posté : 14 août 2020, 14:38
par fish
chgui a écrit : ↑14 août 2020, 14:30
itasoft a écrit : ↑14 août 2020, 12:30
slts,
Préciser:
- si c'est du 0/10V ou du 4/20 mA
-distance du câble
-si avec du câble blindé avec paire torsadées
Merci de ta réponse,
c'est arrivé sur trois automtes différents en général c'est du 4-20mA, sur paire blindé torsadée, les distances sont variables, en général une 50 aine de mêtres.
Mais j'ai du mal à voir le rapport?
Bonjour,
ça arrive d'avoir des courants induits qui remontent et mettent en carafe la carte...
Re: Carte TSXASY410
Posté : 14 août 2020, 14:45
par itasoft
slts,
mieux vaut laisser la tresse en l'air (ne pas la raccorder à la terre)
Re: Carte TSXASY410
Posté : 14 août 2020, 14:47
par chgui
D'accord, donc à voir pour déconnecter les tresses de masse.
Merci à vous.
Re: Carte TSXASY410
Posté : 14 août 2020, 19:09
par itasoft
slts,
disons que le 4/20 mA est moins sensible aux parasites vu que même à zéro ya toujours un courant qui circule (4mA)
c'est pas impossible que des perturbations destructrices arrivent par la tresse, je laisse toujours la tresse en l'air c'est aussi efficace.
Re: Carte TSXASY410
Posté : 18 août 2020, 08:12
par chgui
itasoft a écrit : ↑14 août 2020, 19:09
slts,
disons que le 4/20 mA est moins sensible aux parasites vu que même à zéro ya toujours un courant qui circule (4mA)
c'est pas impossible que des perturbations destructrices arrivent par la tresse, je laisse toujours la tresse en l'air c'est aussi efficace.
Ok, merci je vais voir de ce coté la.