Bonjour à tous,

Je voudrais savoir s'il y un moyen rapide de calculer la section de conducteur en câblage interne d'armoire électrique.
Partie commande et partie puissance ?

Re: Calcul section de conducteur

Posté : 17 août 2020, 10:38
par MiGaNuTs
Bonjour,
A la louche compte 4 a 6 A par mm² et ça va très bien pour 95% des cas de figure.
Quand tu a des longueurs de câbles de puissance supérieurs a 50m, la il faut sortir l'abaque qui va bien avec la section en fonction de la puissance et de la longueur de câble.

Re: Calcul section de conducteur

Posté : 19 août 2020, 13:33
par miniautomaticien
Merci bien !!