Page 1 sur 1

Problème avec ihm xbtgt 2330 message d'erreur , arret ihm.

Posté : 18 août 2020, 22:49
par Abdoune123
Salut a tous,j'ai un automate et ihm:
Tsx p57 3634m premium
Ihm magelis xbtgt 2330
Câble xbt-z968
Câble xbt-zg 999
Ils communiquent en unitelway sur la prise ter de l'automate,avec le COM1 de l'ihm.
L'automate est connecté a un pc de supervision à travers un réseau ethernet modbus tcp/IP.j'ai fait une modification du programme de l'automate.j'ai transféré le programme à l'automate avec la modification.
L'automate s'est mis en stop.je l'ai mis en Run.
L'automate marche bien.l'ihm affiche toutes les variables
En défaut.et le message suivant:
Problème de communication avec l'automate.

Re: Problème avec ihm xbtgt 2330 message d'erreur , arret ihm.

Posté : 19 août 2020, 04:35
par itasoft
slts,
es que tu peux confirmer que c'est bien un XBTGT2330 et non pas un XBTG2330 ? car d'après la connexion ça peut pas être un XBTGT.
es que tu peux confirmer que avant ton intervention le IHM communiquait correctement avec l'automate ????
ceci dit, dans tous les cas le cordon XBTZ968 doit se connecter sur la prise AUX de l'automate et non pas sur la prise TER

Re: Problème avec ihm xbtgt 2330 message d'erreur , arret ihm.

Posté : 19 août 2020, 18:43
par Abdoune123
Salut à tout le monde, merci itasoft, l'ihm c'est bien xbtgt 2330,la communication se fait par la prise ter.

Re: Problème avec ihm xbtgt 2330 message d'erreur , arret ihm.

Posté : 19 août 2020, 18:48
par itasoft
et coté XBTGT sur quelle prise ?

Re: Problème avec ihm xbtgt 2330 message d'erreur , arret ihm.

Posté : 19 août 2020, 20:13
par Abdoune123
Salut itasoft,sur le COM1.

Re: Problème avec ihm xbtgt 2330 message d'erreur , arret ihm.

Posté : 19 août 2020, 20:58
par itasoft
slts,
sur le COM1 ? que es que c'est que ce montage à la con ? Je veux pas voir ça de mon vivant, LOL