Changement IHM

Posté : 20 août 2020, 12:06
par Bouzinga
Bonjour à tous,

Suite à un IHM défectueux chez un client, je risque de devoir installé un autre modèle (KTP700F vers KTP900F). J'ai naïvement ( :D ) fait le test de copier/coller les vues et les tables de variables en espérant ne pas tout me retaper à la main. Le problème est que forcément il ne reconnait pas les variables du précédent IHM (et leur référencement vers l'automate). Est-ce qu'il existe donc un moyen de transférer tout ça vers le nouvel IHM ou je dois tout me retaper à la main?

Merci

Re: Changement IHM

Posté : 20 août 2020, 13:26
par maxpeigne
Bonjour,

Tu n'as pas la source du projet?

Dans TIA Portal, avec un clique droit sur l'IHM, et REMPLACER L'APPAREIL dans la configuration matérielle; tu ne peux pas modifier la reference de l'afficheur?
remplacerIHM.png
remplacerIHM.png (4.67 Kio) Vu 2081 fois

Re: Changement IHM

Posté : 20 août 2020, 13:33
par Bouzinga
Si je viens d'essayer le modèle d'IHM a bien été modifié! merci beaucoup pour l'astuce ;)