Posté : 23 août 2020, 01:44
par ModiconM580
Bonjour,

J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM, ça me donne le message d'erreur "Le module (ou le processeur) est absent ou différent de celui configuré à cette position!" quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen du coup mon application ne sait pas prendre en compte les équipements en réseau.
Est ce qu'il n'y aurait pas un paramètre à modifier dans SyCon, vu que ce n'est plus le même processeur?

Logiciel utilisé PL7 Pro 4.5

Merci d'avance de votre aide.

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 09:19
par itasoft
quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen

quelle est la référence de cette carte ????

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 10:00
par ModiconM580
Carte PC CANOpen Type III / Référence : TSX CPP 110.

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 12:01
par itasoft
slts,
ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 12:11
par Bruce33
Bonjour,
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 01:44 J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM
Cela veut dire que vous avez changé le processeur physiquement mais que vous n'avez pas modifié l'application PL7 Pro, c'est ça ?
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 01:44 message d'erreur "Le module (ou le processeur) est absent ou différent de celui configuré à cette position!" quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen
Ce message apparaît lorsque vous êtes connecté au processeur, on est bien d'accord ?
Est-ce uniquement quand vous voulez accéder à la voie 1 du processeur ? Pour l'affichage de base du processeur (avec les temps de cycles, etc.) il n'y a pas de problème ?
Et lorsque que vous ouvrez le voie 1 en mode déconnecté, vous n'avez pas de souci ?
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 01:44 Est ce qu'il n'y aurait pas un paramètre à modifier dans SyCon, vu que ce n'est plus le même processeur?
Le fichier SyCon n'a pas besoin d'être modifié. On y déclare la carte maître CANopen TSXCPP100 ou TSXCPP110 mais pas le processeur.

Avez-vous des voyants allumés sur la carte TSXCPP110 ?
Il faut éviter de retirer ou insérer la carte PCMCIA (la TSXCPP110 donc) lorsque le processeur est sous tension.
Espérons que la carte n'a pas souffert...
Pour quelle raison avez-vous changé le processeur ?

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 12:12
par Bruce33
itasoft a écrit : 23 août 2020, 12:01 ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
Elle marche aussi sous PL7 Pro (qui ne fait pas la distinction entre TSXCPP100 et TSXCPP110).

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 12:16
par itasoft
Bruce33 a écrit : 23 août 2020, 12:12
itasoft a écrit : 23 août 2020, 12:01 ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
Elle marche aussi sous PL7 Pro (qui ne fait pas la distinction entre TSXCPP100 et TSXCPP110).
----------
yes OK, reste à savoir si celle ci à été déclarée à nouveau sur le TSX3623

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 14:15
par ModiconM580
Oui, j'ai changé physiquement le processeur sans modifier le programme PL7 Pro.
En connecté, j'accède sans problème au programme PL7 Pro. c'est en essayant d'accéder à la carte "com" que le fameux message apparaît.
La manœuvre c'est pour avoir une cpu de relais au cas ou …
Par rapport aux voyants, j'ai les mêmes qu'avec la cpu en place.

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 14:20
par ModiconM580
itasoft a écrit : 23 août 2020, 12:16
Bruce33 a écrit : 23 août 2020, 12:12
itasoft a écrit : 23 août 2020, 12:01 ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
Elle marche aussi sous PL7 Pro (qui ne fait pas la distinction entre TSXCPP100 et TSXCPP110).
----------
yes OK, reste à savoir si celle ci à été déclarée à nouveau sur le TSX3623
La déclarer à nouveau!? Je ne comprends pas. J'ai remis la même carte et bien sûr la même configuration.

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Posté : 23 août 2020, 14:43
par itasoft
slts,
il faut au moins vérifier si la conf est toujours présente .
(---------
AXXX1.JPG
AXXX1.JPG (27.55 Kio) Vu 3822 fois