Page 1 sur 1
Régime TN
Posté : 25 août 2020, 21:10
par papaya
Bonjour,
Sur un régime TN, terre et neutre confondu,
J'ai des équipements en 220v,
Puis-je utiliser une phase et la terre du coup pour créer mon 220 v ?
( j'equilibrerais en utilisant un coup une phase pour un équipement puis une autre phase pour un autre équipement)
Ou je dois installer un transfo 400v triphasé vers 220 v..?
En vous remerciant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re: Régime TN
Posté : 26 août 2020, 08:35
par Lorent2
Oui, en TNC, tu peux recréer ton neutre via la terre.
Re: Régime TN
Posté : 26 août 2020, 08:48
par philou77
Salut !
Tu semble vouloir faire du tnc !
C’est interdit en dessous de 10mm2
Regarde ici
https://www.infoelec.dz/article/regimes ... ou-it.html
Re: Régime TN
Posté : 26 août 2020, 08:54
par Lorent2
Il est en TNC et veut repasser sur du TNS sur certains équipements.
Re: Régime TN
Posté : 26 août 2020, 09:01
par Titipass
Bonjour,
Brancher les appareils entre phase et terre va faire sauter les différentiels de protection.
Je préconiserai plutôt un autotransfo monophasé 400/230.
Re: Régime TN
Posté : 26 août 2020, 09:08
par Lorent2
Titipass a écrit : ↑26 août 2020, 09:01
Bonjour,
Brancher les appareils entre phase et terre va faire sauter les différentiels de protection.
Je préconiserai plutôt un autotransfo monophasé 400/230.
Ah ah ah, blague validée, la terre étant ton neutre, tu veux déclencher quoi ?
Je confirme donc : On peut combiner un réseau TNC puis un TNS, mais jamais l'inverse.
Re: Régime TN
Posté : 26 août 2020, 21:52
par skip74
Salut
C'est possible si:
Section Pen minimum 16°
On peut le faire qu'une fois TNS en aval du tnc pas l'inverse
Pas de différentiel en amont
On ne coupe jamais le Pen par des disjoncteurs ou inter
Ça c de mémoire, a vérifier
A+
Re: Régime TN
Posté : 27 août 2020, 20:38
par papaya
Merci pour votre aide