Page 1 sur 1

Conseil matériel pour liaison distance sur multi-paire

Posté : 01 sept. 2020, 18:23
par Manoss
Bonjour,

J'aimerai faire communiquer 2 équipements en Modbus Ethernet en passant par une paire de cuivre issu d'un câble multi-paire.
Il me semble que c'est possible via des solutions ETIC type modem.
Avez-vous connaissance de solution éprouvée pour faire ce job ?

Merci

Re: Conseil matériel pour liaison distance sur multi-paire

Posté : 01 sept. 2020, 19:04
par itasoft
slts,
Es que c'est un câble blindé ? combien de paires ? es que les autres paires sont déjà utilisées ? quelle distance ?

Re: Conseil matériel pour liaison distance sur multi-paire

Posté : 01 sept. 2020, 20:51
par skip74
Salut

Tu peux utiliser des modems shdsl par ex chez etic ou Westermo...
Il faut se poser la question de la qualité du câble et de sa longueur pour définir le débit...tu peux aussi passer en double paires...

J'ai fais des modifications sur une installation utilisant des liaisons de ce type.... Ça avait l'air de communiquer rapidement (ioscanning)


Sinon j'avais fait un chiffrage avec 6 automates + caméra IP... Bon vu le covid, le devis a été enterré... Il ressortira dans 1 ou 2 ans....

A+

Re: Conseil matériel pour liaison distance sur multi-paire

Posté : 02 sept. 2020, 07:41
par Manoss
Merci pour vos retours,

Pour le détails. J'ai un e paire utilisée sur mon multi-paire donc je peux sortir 2 paires sans pb.
Aucun blindage.

La distance est maxi de 2 km

@+

Re: Conseil matériel pour liaison distance sur multi-paire

Posté : 02 sept. 2020, 08:40
par itasoft
slts,
A cette distance et sans blindage je dirais comme skip74 avec modems SHDSL avec E/R séparées half-duplex c'est la ceinture et les bretelles,

Re: Conseil matériel pour liaison distance sur multi-paire

Posté : 08 sept. 2020, 11:23
par Figure
Salut !
Réponse tardive à ce sujet.

Je travaille beaucoup avec du matériel ETIC du type XSLAN en SHDSL.
Ils sont donnés pour une distance pouvant aller jusqu'à 8 Km, tout dépend de ton câble.

Mais cela fonctionne très bien, par contre bien pense à installer des protections foudre/surtension qui coutent bien moins cher qu'un modem !
Même en dialogue inter API, du 512 kB/s est suffisant.

A bientôt !