Page 1 sur 1

Problème Webvisu [résolu]

Posté : 06 sept. 2020, 23:22
par Loricaire
Bonjour à tous,

Après de nombreuses tentatives infructueuses (recherches internet, tutos vidéo, recherches forums),
je n'arrive toujours pas à utiliser la webvisu.

J'utilise EcoStruxure Machine Expert 1.2.4
un automate Schneider M241

La visualisation tourne dans Machine Expert, mais pas dans le browser.
J'ai testé avec différents ordinateurs. Aucune connexion n'est établie (message d'erreur de Mozilla : Le délai d’attente est dépassé).
Avec le programme cmd.exe de Windows, avec la commande "arp -a" je vois la bonne adresse ip.
Mais aucune réponse à la commande "ping".

Avez-vous des suggestions pour m'aider svp ?

Salutations

Re: Problème Webvisu

Posté : 08 sept. 2020, 07:58
par Bruce33
L'absence de réponse à un ping n'est jamais bon signe.
Quelles sont les adresses IP et le masque de l'automate et du PC ?

Dans le projet Machine Expert, avez-vous vérifié les paramètres de la configuration Ethernet ?
Il existe un cadre "Paramètres de sécurité" avec deux colonnes "Protocole actif" et "Protocole inactif"... Vérifiez que "Serveur Web" et "Protocole de visualisation Web" se trouvent dans la bonne colonne !

Re: Problème Webvisu

Posté : 08 sept. 2020, 13:49
par Loricaire
Un immense MERCI à Bruce33 !!!

J'avais effectivement un masque de sous réseau différent entre le PC et l'automate.