Page 1 sur 1

Historique des alarmes

Posté : 10 sept. 2020, 09:07
par papaya
Bonjour
Sur un ktp 700 basic,
Lors de la mise or tension,
Lorsque l'on rallume on perd l'historique des alarmes.
Quels solutions pour retrouver l'historique des alarmes lorsque l'on rallume l'ihm ?
Un historique sur clé usb ? Sur l'automate c'est possible ?
Comment le recharger lorsque on redémarre ?

Re: Historique des alarmes

Posté : 10 sept. 2020, 11:11
par philou77
Salut !

À partir de WinCC V15.1, la rémanence du tampon d'alarmes peut être activée ou désactivée dans la configuration
sous "Paramètres Runtime > Alarmes > Général" via l'option "Tampon d'alarmes persistant". Le réglage par défaut est
"activé".

Dixit Siemens...

Re: Historique des alarmes

Posté : 10 sept. 2020, 13:30
par papaya
Merci,
Mais on est toujours en V14. :cry:
Une solution en v14?

Re: Historique des alarmes

Posté : 10 sept. 2020, 15:06
par philou77
Re !
Apparemment, le KTP700 gère la rémanence du tampon d'alarme.

C'est donc à activer quelque part dans le projet je pense.