Page 1 sur 1

Xbtr411

Posté : 22 sept. 2020, 19:54
par cricri71
Bonjour,
J'ai un soucis avec mon xbt r411et mon automate tsx3710.
J'ai créé un programme automate avec une liaison avec un xbt (celui sert à modifier les paramètres du programme).
Mon souci l xbt ne me donne pas la main, impossible de modifier les paramètres., de plus, le mot qui me sert à programmer, %mw102, s incremente tous seul.
S agirait il d'une interference ?
Petite info, j'ai plusieurs xbt et automate identique qui tourne déjà, j'ai basculé ce programme (xbt et pl7pro) sur une autre machine et là, il me donne la main,je peux modifier mes paramètres.

Connaissez vous ce problème ?pouvez vous m'aider ?

Merci.

Christian

Re: Xbtr411

Posté : 22 sept. 2020, 22:25
par Bruce33
Bonjour,
Il y a peut-être un problème de contact sur une touche qui reste active en permanence. Essayez un autre afficheur (avec le même automate et le même cordon).
Le mot %MW102 se trouve-t-il dans la table de dialogue ?

Re: Xbtr411

Posté : 23 sept. 2020, 08:01
par cricri71
Bonjour,
oui le mot se trouve dans la boîte de dialogue. Essais avec plusieurs xbt, même résultat.
de plus xbt débranché, le mot %mw102, s incrémente, or il n'est utilisé que comme test (contact).
C'est pour cette raison que je pense que c'est une perturbations, interference.

Re: Xbtr411

Posté : 23 sept. 2020, 08:12
par Béryl
cricri71 a écrit : 23 sept. 2020, 08:01 de plus xbt débranché, le mot %mw102, s incrémente, or il n'est utilisé que comme test (contact).
Si même débranché, le mot continue à bouger c'est qu'il est utilisé ailleurs dans le programme.
Au pire, change le mot de ta table de dialogue et vérifie si %MW102 bouge encore.

Re: Xbtr411

Posté : 23 sept. 2020, 20:10
par cricri71
Bonjour,

Problème résolu. L' automate a été changé. Et la plus de problème, il devait être en train de lâcher.

Merci pour tout.

Christian