Page 1 sur 1
programmation fonction servo sur pl7_pro
Posté : 28 sept. 2020, 17:23
par job1980
Bonsoir tout le monde,
je dois programmer une fonction servo, une vanne TOR régulée par PID.
Je cherche depuis un moment les paramètres de cette fonction, la bande morte pour être exact pour éviter que ma vanne ne fasse que s'ouvrir et se fermer quand la mesure sera proche de la consigne.
Je suppose que ça se trouve sur la table de 10 mots renseignée à la fin du bloc OPERATE, mais ou ? Je ne trouve rien sur le sujet.
Merci d'avance.
Re: programmation fonction servo sur pl7_pro
Posté : 28 sept. 2020, 17:46
par JC87
Bonjour,
De mémoire ce n'est pas dans la table de 10 mots mais dans une autre table de paramètres PID qui comporte une quarantaine de mots. Il faut utiliser la fonction de saisie assistée de la bibliothèque, les différents paramètres de la fonction SERVO apparaitront en clair. Après il faut consulter l'aide en ligne pour savoir ou se trouve exactement la bande morte dans les mots en question.
JC
Re: programmation fonction servo sur pl7_pro
Posté : 28 sept. 2020, 19:27
par itasoft
slts,
chercher "Paramètres de la fonction SERVO" dans l'aide en ligne
la bande morte ça s'appelle l'hystérésis au format [0 - 10000] c'est comme la bande-morte sauf que c'est vivant, lol
Ps :
On s’autorise à penser que l'on travaille sur 10000 points et que le PID et le SERVO sont programmés dans une tache périodique à 100 ms
Re: programmation fonction servo sur pl7_pro
Posté : 29 sept. 2020, 08:08
par job1980
JC87 a écrit : ↑28 sept. 2020, 17:46
Bonjour,
De mémoire ce n'est pas dans la table de 10 mots mais dans une autre table de paramètres PID qui comporte une quarantaine de mots. Il faut utiliser la fonction de saisie assistée de la bibliothèque, les différents paramètres de la fonction SERVO apparaitront en clair. Après il faut consulter l'aide en ligne pour savoir ou se trouve exactement la bande morte dans les mots en question.
JC
bonjour,
merci beaucoup pour l'aide , une très bonne journée à vous
Re: programmation fonction servo sur pl7_pro
Posté : 29 sept. 2020, 08:09
par job1980
itasoft a écrit : ↑28 sept. 2020, 19:27
slts,
chercher "Paramètres de la fonction SERVO" dans l'aide en ligne
la bande morte ça s'appelle l'hystérésis au format [0 - 10000] c'est comme la bande-morte sauf que c'est vivant, lol
Ps :
On s’autorise à penser que l'on travaille sur 10000 points et que le PID et le SERVO sont programmés dans une tache périodique à 100 ms
Bonjour,
lol, merci bien pour l'aide, j'ai de la matière pour finir cet opé
une très bonne journée à vous