Page 1 sur 1

communication HART

Posté : 30 sept. 2020, 12:06
par BFranky07
Bonjour,

J'aimerais savoir s'il est possible de faire une communication HART 4-20mA entre 2 débitmètres et une seule passerelle HART / profinet. Toutes les doc que je trouve sur internet disent qu'une liaison HART se fait uniquement en point à point.
Merci d'avance

Re: communication HART

Posté : 30 sept. 2020, 12:44
par jpratpsft
Bonjour BFranky07,
Si tu veux récupérer la valeur analogique (4..20mA), en effet, tu ne peux avoir qu'un transmetteur par canal HART, mais si tu veux utiliser le protocole HART sur une liaison 4..20mA, alors il existe des passerelles supportant ce protocole et permettant d'avoir jusqu'à 15 transmetteurs connectés sur chaque canal.
Tout dépend donc de ton besoin et de ta passerelle.

Re: communication HART

Posté : 30 sept. 2020, 23:29
par Jambe
C’est tout l’intérêt du HART, c’est de faire passer plusieurs variables par appareils. La révision 7 permet jusqu’à 64 adresses différentes.
Tu ne donnes pas de référence de ta passerelle Hart/profinet mais il y a fort à parier qu’elle n’as pas qu’une seule voie.